00问答网
所有问题
当前搜索:
一二三类防雷建筑分类标准
请问第一、二、
三类防雷建筑
物是指的什么?
答:
4、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物
;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。5、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围\环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区...
新
防雷
规范对于一类
建筑
引下线要求是不少于2跟,而二类和
三类
要求的都...
答:
1. 一类建筑的防雷要求相对较低,因为这类建筑通常位于人口较少的区域,且往往采用独立的避雷系统
。因此,对于接触电压和跨步电压的防护要求不是特别严格。2. 对于二类和三类建筑,由于这些建筑通常位于人口密集区域,规范要求设置更多的引下线是为了提高防雷效果,减少雷击事件中可能产生的接触电压和跨步电压...
求助:一类高层住宅是否都属于二类
防雷
答:
2)具有 0区或 20区爆炸危险场所的建筑物。 3)具有 1区或 21区爆炸危险场所的建筑物
,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物: 1)国家级重点文物保护的建筑物。 2)国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑...
一二三类防雷建筑
物的接地电阻要求分别是多少
答:
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。第二类防雷建筑物防直击雷的...
一二三类防雷
网格分别是什么?
答:
第一类防雷建筑物避雷网网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m;第二类防雷建筑物避雷网网格尺寸不应大于10m×10m或12m×8m
;第三类防雷建筑物避雷网网格尺寸不应大于20m×20m或24m×16m。
新
防雷
规范对于一类
建筑
引下线要求是不少于2跟,而二类和
三类
要求的都...
答:
关于二类、
三类建筑物
引下线不少于10根是因为防接触电压和跨步电压的要求,而且并不是说必须要设置10根以上引下线,也可以在引下线不足10根情况下对引下线3米范围内铺设沥青层或厚砾石层或设置围栏或警告牌均可。具体参考GB50057-2010的4.5.6条款。至于一类建筑没有这个要求个人因为一类建筑周围人员...
几
类防雷建筑
必须安装浪涌保护器,还是只针对某些设备
答:
按防雷等级上说是
一二三类防雷建筑
物需要安装防雷建筑物。对一二三类的定义有两种,一中是数量上的,即雷击风险上的,另一种是建筑物的用途上的,所以说防雷设施并不是所有的建筑物都应该安装。纠正你的一个名词使用:浪涌保护器,俗称SPD,分为电源spd和信号spd两种,他们的使用时根据要保护的电子电器...
防雷
检测资质承揽的范围
答:
甲级可以从事一类二类
三类防雷建筑
物的检测;乙级可以从事三类防雷建筑物的检测。但是对于设计二类,国标三类的防雷建筑物,乙级也是可以检测。浙江省气象局网站于2019.7.12公告过。搜狐网
一二三类防雷
网格分别是什么?
答:
8、预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。9、预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。10、地基GPS野外监测墩。三、在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第
三类防雷建筑
物:1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。...
一二三类防雷建筑
物的接地电阻要求分别是多少
答:
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆
,三类建筑物要求≤30欧姆。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
按建筑高度一二三类防雷分类
一二三类防雷建筑高度是多少
防雷几层设一均压环
二类建筑45米以上防雷规范
三类防雷是多少米
建筑防雷规范Gb50057
防雷一类二类三类有哪些
一二三级防雷标准
防雷引下线有哪几种方式