万能断路器漏电跳闸吗
万能断路器
经常
跳闸
是怎么回事
答:
断路器经常跳闸 经常跳闸多属于线路有超出断路器整定值的剩余电流(线路漏电)
,跳闸后你可以观察显示屏故障原因,漏电一般显示Ld和泄漏电流值ma,断路器出厂一般设定整定值在100ma左右,如泄漏电流是150ma,你可以设定为200ma或者300ma,其设定方法是:按查询键——显示屏显示Ld——进入漏电保护参数——...
万能断路器跳闸
的原因是什么
答:
1、当万能断路器跳闸了,很有可能是电器的回路出现了故障
,这个故障一般都是隐性的,它是在一定的条件下才会产生危险的,不会突然之间产生什么危险,比如说一些线路将断没有断,这些都会导致万能电路器跳闸。其实这样子是非常危险的,我们可以找专业的电工来检修一下,看一下是否有那个线路即将断了,遇到...
DW15――1600
万能
式
断路器漏电
会
跳闸吗
?
答:
DW15-1600
万能断路器
只有过流和短路的保护功能。没有
漏电
保护的功能。
DW15――1600
万能
式
断路器漏电
会
跳闸吗
?
答:
可能dw15上装了欠压脱扣,将欠压
跳闸
线圈衍铁上的弹簧去掉,欠压跳闸功能就失去了。
我公司的配电房一打雷
万能断路器
就
跳闸
,不知道怎么回事,天正1600安的...
答:
《2》家用电器有轻微漏电时使其跳闸
,《3》天气潮湿时电磁场强使其跳闸。漏电开关老化做成灵敏度过高极有可能性。特别检查你家的楼顶防雷设施做足没?防雷设施有问题,如果没有好的防雷设施将雷电引送地下面,雷电发生时产生强大的电流就会通过电线电路、用电器作为过流,做成极大破坏是常见现象。雷电通过...
智能型
万能
式
断路器
经常
跳闸
怎样办,
答:
断路器
经常
跳闸
经常跳闸多属于线路有超出断路器整定值的剩余电流(线路
漏电
),跳闸后你可以观察显示屏故障原因,漏电一般显示Ld和泄漏电流值ma,断路器出厂一般设定整定值在100ma左右,如泄漏电流是150ma,你可以设定为200ma或者300ma,其设定方法是:按查询键——显示屏显示Ld——进入漏电保护参数——...
1000安培的
万能断路器
,为什么经常
跳闸
答:
因欠压脱扣器失电而使
万能
式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式
断路器跳闸
而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电。回路中的连接导线断线、压接螺丝...
万能
式
断路器
DW15-5000经常
跳闸
是什么原因
答:
整定电流调整不准确;电路欠压运行。二、原因分析
万能
式
断路器
又称框架式断路器,适用于低压配电网,具有多种智能保护功能:过载、欠电压、短路,单相接地等。电路或设备中有软短路或严重
漏电
情况下,断路器短路保护功能大电流瞬时脱扣器启动
跳闸
。用摇表检测电路和设备的绝缘电阻值≥0.5MΩ;线路上接...
万能
式
断路器跳闸
的处理方法有哪些
答:
如果滤波电容器损坏,应进行更换;失压脱扣器线圈开路,应进行维修或更换;对于弹簧片变形应予校正;对于间隙不当,应进行调整。4、分励脱扣器 如分励脱扣器在吸合位置,同样会出现合闸后即
跳闸
的现象。对分励脱扣器,主要检查控制 回路分闸按钮的常开触点是否烧结在一起。另外分励脱扣器顶部的金属片...
万能
式
断路器跳闸
的处理方法有哪些
答:
万能断路器
老
跳闸
怎么回事 1.可能是过载.实际电流大于断路器的额定电流.测量实际电流,如果是,换额定电流大一点的的断路器.2.选择不带
漏电
的断路器,一般漏电断路器只是用在普通插座回路上用 3.有线路老化.摇测导线的绝缘.如果是,换线.4.大用电装置插座接线松动,过热.重新压紧.5.断路器是杂牌、次品...