答:
理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,所以不会跳闸
,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或...
我家修理厂的
漏保
老
跳闸
,入户线是
三相四线
,
零线
未进漏保,经过电表后还 ...
答:
三相四线零线未进漏保,
可能漏电保护器是三相漏电保护器
。三相漏电保护器是不需要零线的,只能控制三相对称负载。如果从漏电保护器负荷侧接入220V到用户,只要
用户用电器一工作,漏电保护器肯定会跳闸的
。建议从漏电保护器电源侧接试试,这样就不会跳闸了。
漏保
开关接零不合闸,总开关跳了
怎么
回事?
答:
(4)
三相四线
制用
漏电保护
器一定用四极的。如果用三极的,在三相负载不平衡时由于没有
零线
电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸
就会跳闸
。2、三相三线漏电开关则可以只接三根相线,不用接入零线。(1.)三线漏电保护器工作原理 漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有...
三相四线
制配电箱接
零线
不接负载
漏电保护
器就
跳闸
?
怎么
办?
答:
四条线都要穿过漏电保护的线圈,这样四条线的总电流之和为零,就不会跳闸了
。当出现漏电现象时,四条线的总电流就会不为零,超过30毫安0.3秒,于是就会跳闸。
三相四线
电共用
零线
为什么一用
就会跳闸
?
答:
因为如果是漏保,你根本就送不上电的。而且是用一会儿之后才跳闸。说明不是短路跳闸。那就只有一个可能,
超电流,跳闸了
。你摸摸哪根线最热。我判断没错的话应该是零线的那个闸跳了?三相不平衡导致零线电流过大,导致热保护跳闸了。记得回复我一下,具体情况在跟我说说。因为你说的内容太少了 ...
三相四线
电表接线后
跳闸
表前是三相三线
漏保
是否是这个原因?
答:
是,
零线
上无电流时,漏保的
三相
电流平衡,但如果三相负载不平衡,零线上有电流,这个电流又
不过漏保
的零序互感器,必然
跳闸
漏电保护
器不接入
零线漏保会
跳吗?
答:
1、不接
零线
的话,负荷侧如果有单相220V的用电
就会跳闸
。2、
三相四线漏电保护
器入端是必须接零线的。3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
三相四线漏保
后装了个
三相漏保零线
不经过,后又接一路照明,一合闸就_百 ...
答:
因为下面的
零线
并不是独立专线,在某一段有可能与主零线并接或有漏电(与大地接触),所以,
漏电保护
器检测视为漏电而
跳闸
。
三相四线
的磨床总是
跳闸
,不经过漏电开关就可正常使用是
怎么
回事?
答:
应该是磨床电机及线路绝缘电阻值不够发生漏电引起的开关
跳闸
。
三相
五线机器
零线
没过
漏保
为什么我一开机器
会跳闸
?零线是短接的_百度...
答:
说明
零线
参与了工作程序,所以必须经过
漏保
,不可以直接短接。并且二次零线回路不得接地,否则照样
跳闸
。