三相四线零线带电的原因及处理方法
三相四线零线带电的原因及处理方法
答:
1.4、零线接地不良
由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,
接地装置接地电阻过大
,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。例如,当零线(变压器接地处)断开后,若另一相发生接地,此时,零线对地电压将升至220V,甚至更高,将会...
三相四线零线带电的原因及处理方法
答:
三相用电不平衡时会导致零线带电
,调整三相用电负荷处理,尽量保持三相负荷平衡。三相四线电的零线只要可靠连接就不会带电。如果某处连接接触电阻过大或出现断点,这个连接不良或断点以外的区域在三相负荷不平衡时就会带电,并且随不平衡程度的不同电压范围可在0~380V之间变化。产生旋转磁场:在三相异步电...
三相四线零线带电
是怎么回事怎么
处理解决
?
答:
凡是导线都存在着电阻,由于电阻的存在,因此在用电时都会产生电压降
,在用户有大功率用电时,用户端的零电就会离开零基础电位,用电量越大,离开的就越多,这时感到的零线带电越大,那么如何解决这个问题,加粗从变压器到用户的零线线径可以减小压降,或者用户在用户端将零线重新接地,这样做有一个弊端...
三相四线零线带电
,怎么
处理
?
答:
零线带电,
一般是进线处断线或接触不良
,用万用表测量一下,如果入户线外一样带电,得通知供电所派人来检查维修。
三相四线零线带电
,怎么
处理
?
答:
三相四线电源系统,
零线带电是零线接地不良,或者零线开路
。应该认真检查,恢复可靠接地即可,还可以在子系统中做好各相负载平衡,并且在子系统零线增加接地点。
电力知识:请问下380V电进入配电室,
零线带电
,是啥
原因
,该怎么
处理
?
答:
像您所说的这种情况,很有可能是在零线开路的情况下,
三相
负载严重的不平衡,这个可以根据电流表来比较一下。 故障的检查
方法
:第一,当测量到
零线带电
时,接着测量变压器的0线端子看看有没有电,如果有电,首先检查接地线是否脱落,断裂,锈蚀,接地体是否良好(接地体周围的土壤环境恶劣,很有可能...
三相四线零线带电
,怎么
处理
?
答:
零线带电,
说明零线接地不良
,对地之间有一定的电阻存在,同时三相负荷不均衡,这时往往三相之间电压不一样。最极端的情况是零线完全开路,而且三相相线有一相断开,则另外两相之间就产生380V的高压,会损坏设备。而如果零线接地良好,就不会产生这种现象。最多一相失电 ,另外两相不受影响。所以,应尽快...
三相电零线
为什么会
带电
?
答:
这种现象有两种情况:1、是在单向电路中,也就是一个回路中,如果
零线
亮,则说明零线存在断路情况;2、是在三相电路中,其中各相负荷不平衡或者内部匝间、相间短路
以及三相
交流电中性点位移时,也会出现这种状况。3、零线发热产生压降。
三相四线零线带电
怎么回事
答:
要是设施或线路绝缘破损出现相线接地短路的时候,因为变压器中性点会有接地电阻,与相线接地的地方也有电阻。需要让相线和中性线的连接恰当,要是相线和零线交错,单相设备的电压会提升到380伏,使得设备出现烧坏的状况。我总结:以上就是
三相四线零线带电的原因
,我们在实际
处理
的时候,一定要依据具体的情况...
三相电零线
为什么会
带电
?
答:
零线在配电箱或变压器端是接地的,所以测得零线与地线导通是正常的,但这并不意味
零线和
地线接的对。
三相
五线制中,零线和地线必须分别接,如果三相不平衡或其它用电器三相不平衡,受到导线内阻的影响,
零线的
电位会偏离地电位;零线的总回流电流必须与相线电流矢量和为零,否则将认为是漏电,发生漏电保护...
1
2
3
4
5
6
7
8
9