三相电其中两相电压低
三相电两相电压低
是什么原因
答:
三相电电压低的原因:1、线路过长导致电压降太大
。
2、电源损坏或变压器损坏
。3、电源端被接入大功率的电器。4、
负载不平衡,单相有短路点
。解决方法:1、加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。2、更换电源接线或变压器。3、在电源端加稳压器。
三相电压
缺一相为什么是
两相电压低
?
答:
这个是由于三相四线供电线路中的零线开路所致
,理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话,零线上的电流为零,但是在实际工作当中,往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的相电压保持平衡。当零线断开后,负荷大的一相电路相电压就会很低。所以在三相四线制的供电系统当中,明确...
三相
四线380/220系统一相电压高另
两相电压低
是什么原因
答:
有一相是二百六十伏,另外二相都是二百三十伏是怎么回事...
答:
三相电中有一项对地电压高两相对地电压低说明你这个三相不平衡,中线接地不好
,或者说是三项五的,有一项用电量大造成的。
三相
四线380/220系统一相电压高另
两相电压低
是什么原因?
答:
这种现象1
三相
负荷不平衡
电压低
那相负荷过大引起另外二相电压过高。解决方式重新三相负荷。2:
电压过低
另外二相过高存在工作零需接。
请问,
三相电
正常使用,二相电忽然变弱,连100W鼓风机都带不动,变压器接地...
答:
100W鼓风机是单相220V电源的、还是380V电源的(所述二相);变弱,可能是指
电压低
吧。变压器接地干燥,是不是指接地电阻达不到要求;三相电正常使用,应当是说负载没有问题。如此,则可能是线路出现了接触不良情况;若是中性线不良,则在三相负荷不平衡时,可能引起
三相电压
不平衡,有的相可能会超出允许...
三相电
有一相
电压低
是什么原因?
答:
1、如果供电线路
其中
一相负荷超越其它二相,负荷重的那相,肯定
电压
会
偏低
。2、
三相电
如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压有的相可能超过220V,有的相则可能...
三相电电压低
怎么办?
答:
先查出
电压低
的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈,
三相
绕组彼此相隔120°电角。当转子旋转时,旋转磁场使...
三相电电压低
怎么解决
答:
三相电电压低
解决方法有检查电压、改进电力系统设计、使用电压稳定器。1、检查电压 当发现电压低时,首先需要检查电压的实际数值。如果电压只是略微降低,可能只需要调整电线连接或更换电线材质即可解决问题。但如果电压非常低,则可能需要检查配电变压器或电缆连接器,以确保它们工作正常。如果检查后仍无法确定...
三相电
经过空开后,有两个线
电压
测量值只有五十几伏,且设备启动不了...
答:
首先确保万用表的交流
电压
档是正常的。其次在空开分闸的情况下,测量空开的进线电压(相-相)是否正常;若不正常,则可能是上级电源问题(检查上级电源);接着在断开负载的情况下,将空开合闸并测量空开的出线电压(相-相)是否正常;若不正常,则可能是空开问题(更换空开);若正常,则可能是负载本身(尝试...
1
2
3
4
5
6
7
8