00问答网
所有问题
当前搜索:
三类灌注桩算合格桩吗
建筑工程钻孔
灌注桩
出现
三类桩
,四类桩怎么处理
答:
出现
三类桩
,必须经设计部门重新验算,经过补强再使用;四类桩属于破损桩,已无使用意义,必须经设计单位
计算
补桩后,重新打桩,才能满足设计要求。
钻孔
灌注桩
小应变测试为
三类桩
,需要怎么样处理,在哪本规范上有说?(请...
答:
工程质量事故因现场实况不同而千变万化,有关事故应如何处理,怎么可能有标准、规范呢?JGJ106-2003《建筑
桩基
检测技术规范》表8.4.3完整性检测判断为
三类桩
的,属桩身有严重缺陷的桩。是否对房屋安全构成隐患,或应如何处理,这应由设计的结构师经过周密考虑或核算决定,没有现成的规范条文供自己处理。
桩基础检测
三类桩
怎样处理?
答:
可以用挖机挖到受伤处,切断桩然后打出钢筋重新接钢筋支模浇筑混凝土。《建筑
桩基
检测技术规范》JGJ106-2003/J256-2003之3.5.1条, 桩基分类分4类,其中
三类
(III类)桩为:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力的有影响。桩身缺陷指桩身断裂,裂缝,夹泥,空洞,蜂窝,松散等。
灌注桩
焊接不合格复试合格
算合格吗
答:
算合格
。根据查询《灌注桩焊接检测》规定得知,灌注桩焊接不合格后,在复试合格后,也算焊接合格,第一次灌注桩焊接不合格不会影响复试的结果。
灌注桩是
一种就位成孔,灌注混凝土或钢筋混凝土而制成的桩。
灌注桩桩
位偏差多少
合格
?
答:
一、1~3根单排桩垂直于中心线方向和群桩基础的边桩的桩位允许偏差:1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差为D/6且不大于100;D>1000时,允许偏差为100+0.01H。2、套管成孔
灌注桩
:D≤1500时,允许偏差为70,;D>1500时,允许偏差为 100。3、千成孔灌注桩:允许偏差为70。4、人工挖孔空柱...
灌注桩
水下混凝土强度设计等级为C30,试块评定要C35,是那本规范要求的...
答:
按C30进行评定。水下混凝土和普通混凝土相比,最大的区别就在于必须具有很好的流动性、粘聚性、保水性,所以它的坍落度和砂率都比较大(坍落度一般在180~210mm之间)。为了确保混凝土强度,按照水胶比不变的调整原则,必须在增大坍落度和砂率时增加胶凝材料用量,所以一般都按C35进行生产,按C30进行评定。
灌注桩
充盈系数3.0
合格吗
答:
不
合格
。充盈系数是判断桩基工程的一个质量指标,根据查询《灌注桩充盈系数规范要求》中可知,充盈系数合格范围在1.05到1.20,而3.0已经完全超出了这个范围,属于不合格。
灌注桩是
直接在所设计的桩位开孔,然后在孔内加放钢筋笼,再浇灌混凝土而成。
钻孔
灌注桩
混凝土试块检测强度达到百分之几
算合格
答:
钻孔
灌注桩
混凝土试块检测强度达到百分之百以上才
算合格
。通俗的说必须每一个都达到设计强度。
钻孔
灌注桩
混凝土的充盈系数小于设计1.1这
桩合格吗
答:
合格
。钻孔
灌注桩
混凝土充盈系数最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩,所以小于1.1也是合格的。
钻孔
灌注桩
从养护到检测验收
合格
要多少天
答:
一类桩合格,二类桩合格或处理后合格;
三类桩
不合格,需返工。地铁施工钻孔
灌注桩合格
率应为多少 控制点有:有效桩长,桩径,钢筋笼长度,混凝土标号,泥浆比重。 施工中应注意: l 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 2 单桩承载力达不到设计要求。 3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
cfg桩三类桩可以通过吗
灌注桩等级划分标准
三四类桩处理依据规范
桩基几类桩的规范