答:
三线制传感器接入PLC的方法:
一般三线传感器通用的电线色标是棕色接24V正极,蓝色接24V负极,黑色为传感器信号输出,接PLC输入口
。需要注意的是:PLC输入口的类型分漏型输入和源型输入。源型输入的PLC外部公共端是接电源正极,输入需使用PNP输出型传感器;欧美系的PLC常采用源型输入。漏型输入的PLC外部公共...
请问这个
三线制传感器
在西门子
plc
中应该怎么
接线
答:
首先要看你的传感器是什么类型的,看你的描述你的
三线传感器
应该是数字量的,不是
模拟量
。(开关量如光电开关 接近开关 磁性开关等)。一般:红线接24V+ 绿线接24V- 黑线接控制点(如X0 I0.0等) 还有这些开关要分PNP NPN 也就是说 黑线输出有可能是24+ 有可能是24V- 这个就要看你的
PLC
输入点用的是源极性 还...
传感器
一般是怎么和
PLc
相互
连接
的???不同的传感器比如有的三根线,有...
答:
一般
传感器
都有分npn和pnp型,需要对应
PLC
的型号,
三线
的一般有两条为电源供电,另外一条为信号输出,四线的也差不多,具体
接线
需要对应相关传感器的说明书
三线制
流量计输出4到20毫安电流怎么接到
PLC
输入模块上
答:
A-电源正,接电源正极,如24V+ B-信号正,
接PLC
的CH+ C-信号负,接PLC的CH-,同时,再把C和电源负极相接。即
传感器
的信号负和电源的负极都
接入PLC
AI模块的信号负端口上。之所以测不到输出信号,是因为信号负没有与电源负相连,未形成回路。
光电
传感器
如何
连接PLC
呢?麻烦大家了,谢谢
答:
一般光电
传感器
为
三线制
,分NPN型(零线接通)和PNP型(火线接通)两种,NPN型接漏型输入口,如三菱FX系列,部分厂家
PLC
通过改变跳线两种形式都可以计入,如台达和西门子。
西门子
PLC
S7-200smart的
模拟量
输入输出图文详解!
答:
RTD模块支持两线、
三线
和四线温度
传感器
,能测量多种RTD和电阻信号,如图6所示。TC模块则适用于J-K-T-E-R&;S-N型热电偶,其
接线
依据传感器类型,如图7所示。在编程方面,
模拟量
输入组态包括设置通道类型、电压/电流范围、抑制噪声和平滑信号,以及报警条件。输出则涉及范围设定、STOP模式下的输出行为和...
传感器
如何与
plc连接
答:
PNP型,PNP型的三极管是属于下拉负载电阻的(COM端共负)(所有电阻都是
传感器
自带的,无需额外加电阻),所以
接线
的时候需要把信号线接到
PLC
的输入端,电源负接到PLC的COM端。(PLC必须是PNP的)NPN型,NPN型的三极管是属于上拉负载电阻的(COM端共正),所以接线的时候需要把信号线接到PLC的输入端...
传感器
可以
连接plc
吗
答:
可以的,但需要模入模块,注意
传感器
和模块的匹配
请问我使用一个
三线传感器
两根电源接到24V直流电源上信号线另
接PLC
模...
答:
你还需要把模拟量信号线对应的COM端接到
PLC模拟量
模块上,使模拟量信号构成回路才行。一般模拟量COM端是与其通电直流电源的GND相通的才行。
传感器
与
PLC
怎么
接线
答:
如果
传感器
输入到
plc
的是开关量,只要一个接公共端或dc24v,一个接模块输入端子就好,诸如行程开关;而接近开关分清是几线制的找准电源线和信号线,提供,只要把信号线
接入
模块端子。如果传感器输入到plc的是
模拟量
。不过现在一般普通输入都是以4-20ma为多,比如压力和流量经过变送器或转换仪表输出的4-...