00问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc脉冲绝对定位
三菱plc中
的DRVA是什么意思?
答:
三菱PLC
指令DRVA是指
绝对定位
。---||---[DRVA K3000 K500 Y001 Y003]的意思是在这个程序指令的绝对定位中,有3000个频率为500Hz的
脉冲
输送给Y001,输送的方向是Y003。绝对位置是脉冲数要到达的目标值。在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影...
三菱plc中
的
定位
指令是什么?
答:
三菱PLC
指令DRVA是
绝对定位
,即将3000个、频率为500Hz的
脉冲
输给Y001,方向是Y003,到达脉冲数为3000的绝对位置。“---||---[DRVA K3000 K500 Y001 Y003]”指的是该指令的程序列。“DRVA”译为:绝对位置控制;绝对定位;绝对定位指令;采用绝对位置控制指令。该指令可以设置脉冲总数、脉冲频率、脉冲...
在
三菱PLC
编程 DDRVI 是什么指令
答:
DDRVI 是
三菱PLC
32位的相对
定位
指令。x2——DDRVI K10000 K1000 Y0 Y2 意思为:当X2接通时,以当前的位置为起点,向Y0以1KHz的频率发送10000个
脉冲
,电机方向为正方向,并反应在Y2上。DDRVI 是以当前值寄存器中的数据为起点,进行增减操作。与之相对应的是绝对定位指令DDRVA。
三菱plc绝对定位
是不是可以一直用?
答:
三菱PLC的绝对定位
功能可以一直使用,但要注意其使用的寿命和维护保养。在长期使用过程中,可能会发生机械故障、程序错误等问题,需要及时维护保养和修复。此外,还应该根据实际应用需要进行合理的设置和使用,以确保PLC的稳定运行和安全使用。建议定期对PLC进行检测和维护,确保其正常工作。
有关
三菱PLC
绝对
值
定位
指令
答:
D8142:32位寄存器,
脉冲
由Y1输出时,记录当前的位置。D8145:16位寄存器基底频率。FX的脉冲输出频率并不能从0开始。当值设定小于D8146的1/10基底频率时,最小输出频率也是按照D8146的1/10输出。D8146:32位寄存器,设定最高脉冲频率,因为此指令的加减速时间是计算由基底频率升到最高频率的时间,所以...
三菱plc绝对定位
指令
答:
DRVA
绝对定位
指令,例 DRVA D0 D2 Y0 Y4。D0,
脉冲
数,也就是位移;D2,脉冲频率,也就是速度;Y0,脉冲输出;Y4,方向输出。
三菱绝对定位
指令有使能但是没有
脉冲
答:
答案:这个问题可能是由于一些配置错误或硬件问题导致的。解释:
三菱
的伺服驱动器和伺服电机系统提供了
绝对定位
功能,这是通过给定一组
脉冲
信号来实现的。如果你的系统有使能信号,但是没有脉冲信号,那么可能存在以下一些问题:1. 参数配置错误:可能在配置伺服驱动器或伺服电机的参数时出现了错误。例如,可能...
在
三菱PLC
编程 DDRVI 是什么指令
答:
DDRVI 是
三菱PLC
32位的相对定位指令。x2---DDRVI K10000 K1000 Y0 Y2 意思为:当X2接通时,以当前的位置为起点,向Y0以1KHz的频率发送10000个
脉冲
,电机方向为正方向,并反应在Y2上。DDRVI 是以目前的当前值寄存器中的数据为起点,进行增减操作。与之相对应的是
绝对定位
指令DDRVA。
三菱plc
伺服
脉冲
正反转命令
答:
1、可调
脉冲
输出指令(PLSV):这是一个任意时间可变速的指令,可以实时改变脉冲频率。在该指令中,可以设置实时频率、发出脉冲的输出点以及方向点(用于手动前进或后退)。2、
绝对定位
指令(DRVA):该指令适用于高速点,且具有与绝对定位相关的基本形式。在该指令中,可以设置脉冲总数、脉冲频率、发出脉冲...
三菱PLC
中,指令DDRVI K4500 K1500 Y000 Y001是什么意思啊?
答:
绝对位置控制指令,意思是PLC要发出
脉冲
的总数是4500个,以每秒1500个的频率来发出,通过PLC的Y0端口发出脉冲,以Y1端口来控制脉冲方向。
三菱PLC
DDRVI和DDRVA指令不一样。DRVI相对定位,其以目前的当前值寄存器中的数据为起点,进行增 减操作。DRVA
绝对定位
,以原点到当前位置的值作为驱动方式。