上供下回式
热水采暖系统机械循环双管
上供下回式
的特点有( )。
答:
机械循环双管上供下回式是最常用的双管系统做法
,适用于多层建筑采暖系统;排气方便,室温可调节;易产生垂直失调,出现上层过热,下层过冷现象。机械循环双管下供下回式特点是缓和了上供下回式系统的垂直失调现象;安装供回水干管需设置地沟;室内无供水干管,顶层房间美观;排气不便。机械循环双管中供式可...
上供下回
和下供下回的区别
答:
下供下回和上供下回的主要区别在于供水管和回水管的位置和连接方式不同
。上供下回式系统中,供水管在采暖器的上方接入,回水管在采暖器的下方接入。这种系统通常用于并联系统中,供水干管和回水干管分别敷设在建筑物顶层和底层地沟内。下供下回式系统中,供水管在采暖器的下方接入,回水管在采暖器的下...
上供下回式
重力循环热水供暖系统的作用压头与下列哪些因素有关...
答:
【答案】:A、B、C、D 重力循环系统作用压头同时考虑水在管道中和在散热器中的冷却,水在管道中冷却造成的作用压力与楼层、作用半径有关。水在散热器中冷却产生的作用压头与温度、标高有关。
热水采暖系统按照管道布置不同有几种分类
答:
上供下回式该系统的供回水干管分别设置于系统最上面和最下面,布置管道方便,排气通畅,是用的最多的系统形式
。上供上回式该系统的供回水干管均位于系统最上面,采暖干管不与地面设备及其他管道发生占地矛盾,但立管消耗管材量增加,立管下面均要设放水阀,主要用于设备和工艺管道较多的、延地面布置干管...
什么是
上供下回
答:
是一种采暖方式 1 对于整栋楼房集中供暖来讲,是将供水管接到楼顶,然后分多路自上而下接到各楼层、各房间,在底层接回水管;2 对于每组暖气片来讲,上边接口接供水,下边接口接回水。
为什么
上供下回式
采暖系统,会垂直失调?
答:
正在多层建筑上供下回采暖系统中,由于设计时热压渗风负荷考虑的不够;或因供热介质温度低于设计值等综合原因往往出现垂直失调。即上热下冷的现象。随着建筑层数越多,供热介质温度越低垂直失调越严重。解决垂直失调的办法有多种。办法不同效果也不一样。机械循环双管
上供下回式
热水采暖系统:双管上供下回式...
机械供暖系统常用的管网有哪几种形式?
答:
(1)机械循环双管
上供下回式
热水采暖系统:双管上供下回式系统的供水干管设在系统的顶部,回水干管设在系统的下部,一般设在地沟内,散热器的供水管和会水管分别设置,每组散热器都能组成一个循环环路,每组散热器的供水温度基本是一致的,各组散热气可以自行调节热媒的流量,胡不受影响。(2)机械循环单...
双管
上供下回式
系统的适用范围
答:
适合作用半径不超过50m的三层(不大于10m)以下的建筑。自然循环热水供暖系统双管
上供下回式
。适合作用半径不超过50m的三层(不大于10m)以下的建筑。特点:升温慢、作用压力小;管径大、系统简单;易产生垂直失调;室温可调节。
上供下回
单管跨越式供暖跨越管阀门开还是关
答:
开。
上供下回
单管跨越式供暖跨越管阀门采用的是传统的上供下回系统,如果全都是关闭的一楼的暖气肯定不会热,所以是开着的。其可以安装一个调节阀,主要用于调节系统水力平衡。
上供下回式
采暖,后改为分户供暖有什么弊端
答:
上供下回式
采暖,原来一般是按等温降法计算暖气片,标准层高层暖气片布置的较少,越往下暖气片增加的越多,一楼暖气片要比六楼多60%以上。一般简单的改为分户供暖,各个楼层供水温度基本是等温度,高层楼内用户室内暖气片偏少,供暖温度将下降有不达标的可能。