答:
三相
四线
漏电保护器
不接
零线
是不可以的。首先,我们需要了解三相四线漏电保护器的工作原理。这种保护器是通过检测三相电流和零序电流的矢量和来判断是否发生漏电的。如果三相电流平衡,那么它们的矢量和为零,漏电保护器不会动作。但是,如果发生漏电,那么三相电流的矢量和将不再为零,漏电保护器会检测到这...
三相
电不接
零线漏电
开关会跳闸吗?
答:
如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。
保护
线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在
漏电断路器
进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
三相漏电保护器
入端能不能不接
零线
呢
答:
漏保的输出侧不接
零线
是可以起保护作用的,但
没
漏电保护,相当于3P的空开,输入侧不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过载保护功能还是
有
的。
三相漏电保护器
分为两类:①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保...
三相
三线
断路器
带漏保的,
没有零线
,是什么原理?比如DZ47LE 3P40A_百度...
答:
三相
三线
漏电保护器没有零线
的工作原理是这样的:三相三线漏保 当线路工作正常的时候,电路中除了工作电流以外,没有漏电电流通过漏电保护器。此时流过零序互感器的电流大小相等,方向相反其总和为零,因此,互感器铁芯铁芯中的感应磁通也等于零,二次绕组也就没有输出电流,自动保护开关保持在接通状态,漏电...
三相
三线
断路器
带漏保的,
没有零线
,是什么原理?比如DZ47LE 3P40A_百度...
答:
三相
三线
没有零线
的漏电
断路器
的原理和有零线是一样的,如果三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,就说三根电路中负载是对称的。在负载对称的条件下,因为各相电流间的位相彼此相差120°,所以,在每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。
漏电保护
器的主要...
三相
四线
漏电保护器
不接
零线
可以吗?
答:
1.不接
零线
的话,负荷侧如果
有
单相220V的
用
电就会跳闸。2.
三相
四线
漏电保护器
入端是必须接零线的。3.当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。4.当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流...
为什么
三相漏电
开关
没有零线
的
答:
三相漏电
开关用于三相对称负载,所以
没有零线
。
漏电保护
器的结构,本系列剩余电流动作
断路器
系电流动作型电子式剩余电流动作断路器,主要部件有,主开关、零序电流互感器、电子放大部件、漏电脱扣器、试验装置。全部零部件均安装在一个塑料外壳中。漏电保护器的分类,按级数分为四线剩余电流动作断路器和三相四...
三相
四线
漏电保护器
入端不接
零线
?
答:
1、
三相
四线
漏电保护
器入端必须接
零线
N。2、某常用品牌380V三相四线空开(
断路器
)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级
没有
电流。如果不接零线,...
三相
三线
断路器
带漏保的,
没有零线
,是什么原理?比如DZ47LE 3P40A_百度...
答:
三相断路
开关
带漏电
装置不必
带零线
!漏电是指相与地间的电路触发而工作的。
三相
三线
断路器
带漏保的,
没有零线
,是什么原理?比如DZ47LE 3P40A_百度...
答:
漏电保护器
是通过检测电流差来判定漏电的,正常条件下
三相
电流矢量和为零,当发生漏电时,三相电流不为零。只要检测出不为零,就可以确定漏电,