中性点不接地系统两相短路电压变化
电力
系统
发生
两相
金属性
短路
时,故障点故障相
电压
怎样
变化
?
答:
根据bc
两相短路
故障的边界条件和复合序网的接线图得到
中性点不接地系统
正常运行时,各相对地
电压
是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC...
中性点不接地系统
中,
两相
发生
短路
时,三相电流
电压变化
答:
短路
瞬间短路两线之间
电压
接近于零,电流急剧变大。另外两组线间电压电流
变化
不大。
在
中性点不接地系统
中,
两相接地
有零序
电压
,无零序电流,那为什么两相...
答:
那是因为零序
电压
只能存在于相电压中(相对地的电压)
中性点不接地系统两相短路
不存在相对地的电压所以没有零序电压,而零序电流只有在中性点接地系统中才有可能出现(三相短路不会有零序电流)
当
中性点不接地系统
发生单相
接地短路
故障时,线
电压
三角形为何仍然保持...
答:
在中心
点不接地系统
中发生单相接地故障后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至相电压,而另外
两相
对地电压则上升到线电压。如果你熟悉三相矢量图,只要将故障相设为地电位(零电位),那么中心点以及另外
两相
的
电压变化
立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
中性点
接地系统和
不接地系统
发生单相接地时 另
两相
的
电压
有什么
变化
...
答:
中性点不接地系统
,发生单相
接地短路
时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障相
电压
升高造成绝缘击穿,单相接地演变成
两相
或者三相故障,造成跳闸事故。系统中一相接地时,出现除...
中性点不接地系统
发生单相
短路
时,中性点
电压
为什么变为相电压?非故障相...
答:
正是
中性点不接地
,当其与某一相
电压短路
时便与此阻值为0,电压为0,此时中性点与另外
两相电压变
为相电压,切记注意安全!
中性点不接地系统
和中性点直接接地系统
答:
一,
中性点不接地系统
: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,
短路
电流是经
接地点
---大地---线路两正常相线对地电容---电源---接地点这一回路流通(图1-7a)。低
电压
、短线路导线对地电容不是很大,所以接地电流比较小,此时系统可以不切断故障线路,短时间继续运行,查找故障并消...
为什么
中性点不接地系统
,发生金属性
两相接地
故障时,故障点健全相对地电...
答:
原因如下:1、在三相中心
点不接地系统
中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他
两相
对于此相的
电压
仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一相接地,...
中性点不接地系统
,发生金属性
两相接地
故障时,故障点健全相的对地
电压
...
答:
且故障
两相
的电压同为零,即对中性点的电压相位幅值相等,可以得出故障相对
中性点电压
幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对地电压为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的相电压。假设BC
短路
,示意图如下 B ←|―→ A C ←| 地 中性点 1.5倍相电压 ...
为什么
中性点不接地系统
,发生单相接地故障后,中性点
电压
上升为故障相电...
答:
在
中性点不接地系统
发生单相接地故障后,中性点
电压
并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...