00问答网
所有问题
当前搜索:
临时配电箱安装高度规范
电气
箱安装高度
是多少
答:
1、
配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所
。配电箱安装时,如无设计要求,
则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm..2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺...
施工现场
配电箱
要求?
答:
根据规范,
配电箱底边位置距地面高度一般宜为1.5m
,但也可视实际操作和维修方便,并经设计同意后,适当调整。但在同一项工程,特别是在同一场所,配电箱的安装高度应统一。三、施工现场配电箱安装过程要平整稳固
配电箱的安装必须平整,稳固
,根据检查标准,体高小于50cm的垂直度允许偏差为1.5mm,体高等于...
施工现场
临时
用电
配电箱
的设置
高度
是多少?
答:
室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm
。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。明装于墙壁时,底部距地面1.2m。
配电箱
的
安装高度
是多少
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
配电箱安装高度
要多少??
答:
开关箱距离地面
高度
分两种情况:配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m 2.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m 所以现场进行
临时配电箱安装
过程中要区分对待 建议:1.选择优秀质量上乘...
配电箱安装高度规范
是什么
答:
一、
配电箱安装高度规范
是什么 不同的地方有不同的安装高度,若安装在地下室那离底边的距离要达到1.5米。若是在一楼,要安装在走道上,离地面要在1.7米,安装的高度离中心1.5米。若是在室内,将其挂在墙上安装的配电箱应离地尺寸为1.3米。二、配电箱的注意事项有哪些 1、照明配电箱使用不当...
配电箱
的
安装高度
是多少
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)
不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)
不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。这个规定是什么意思呢:“配电箱”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,都有外壳防护,其安装高度应视工程具体情况而定,不宜一概而论。此外,当设计人未在设计图纸中交代上述...
配电箱
的
安装高度
是多少?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)
不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。