火灾报警柜,一到
下雨
天就不停的瞎报警,怎么办?用东西瘪住消音键就...
答:
雨天报警是由于线路进水接地导致的
,应该逐段排查线路问题,处理掉接地部分的裸露线缆。堵住报警器机器不会损坏,但是如果有真的火情也看不到了。所以有很大风险。
下雨
天会对消防
烟感
有影响吗?
答:
不会有影响的。因为
烟感
基本上安装在不会淋雨的地方
海湾消防报警主机,海湾GST5000,主机一下报二百多
故障
答:
一
下雨
就有问题那说明信号线
什么
地方是有接地了,下雨的时候线路受潮接地,把信号线拆下来量一下线路的对地电阻,然后分段排查,按照标准是要达到20MΩ以上的。
做人不能好说话,做事不能怂
答:
从一开始的不好意思拒绝,到被胁迫,最终产生依赖感,错误地将心理扭曲理解为真爱,这不仅是因为好说话,也是因为性格软弱,且见识太浅。 同事小孙家境富裕,小郭生活拮据。小郭经常向小孙借钱,也不多借,一次就借五百,这个月借了,下个月一发工资就还上。 这样借了还,还了借,持续了得有一年多,突然有一天,小郭...
深圳一充电桩起火烧毁多辆车,充电桩起火事件
为何
频发?
答:
如果在下雨天充电,雨水流入充电口容易引发充电桩短路造成火灾
。其次,电动汽车充电时还需要防止过度充电。很多用户都喜欢将没电的车停在充电桩充一晚上的电。虽然现在大多数电动车都比较先进,能够在充完电之后自动断电。但是,为了保险起见我们还是需要及时关闭电源。电动汽车充电之前不要过度放电。电动汽车...
服务器日常需要怎么维护?
答:
1.安全检测 服务器关系到线上所有的重要信息,十分重要,日常安全检测必不可少。具体的检测内容包括以下几个方面:检查服务器启动项是不是正常,重点查看系统目录和重要的应用程序权限是不是有更改;检查服务器状态,打开服务器进程管理器,查看具体的CPU使用情况及任务进程是否有异常;查看服务器端口使用...
主机
故障
报警说明
答:
40、单防区扩展模块能不能接PS-840烟温感器? 答:能。 41、哪些主机可以接PS-OM8输出扩展模块? 答:只有保安力9000系列主机可以。 42、PS-9006主机怎么接双防区接法?每个端子串联两个电阻后
为什么
显示不正常? 答:PS-9006主机的双防区接法就是象单防区那样把探头串个电阻接在防区上,只是该主机双防区接法的时...
中国铁通装维人员考试题,有一题是:安维人员操作规范应注意那些要求...
答:
每季进行温度、湿度、
烟感
、水浸、门控等动力环境告警探头的检测,检查动环监控设备和采集器是否正常运行,设备供电是否正常,设备是否有告警。在检测前通知监控机房开始检测,在检测后通知监控机房结束检测。若发现告警探头有
故障
,及时通知移动方,由移动方通知厂家人员进行维修。检查各取样线缆走线是否规范、连接是否良好。
保安员工个人工作总结报告
答:
1、消防系统的设备、设施(消防主机、喷淋、
烟感
、温感、插孔电话、手报、防火卷帘门、消防广播,声光报警等)的安装和改造已全面完成,并正常运行使用。 2、本年度消防主机报警统计:火警1869次,动作860次,
故障
208次,所报火警全部核实均为误报,动作与故障已全部排除,确保消防主机的正常运行,达到零故障。 3、本年度...
服务器日常维护,需要做些
什么
?
答:
经过频繁使用,服务器可能存放了大量的数据。这些数据是非常宝贵的资源,所以需要加以整理,并刻成光盘永久保存起来,即使服务器有
故障
,也能恢复数据。四、网络服务的维护 网络服务有很多,如WWW服务、DNS服务、DHCP服务、SMTP服务、FTP服务等,随着服务器提供的服务越来越多,系统也
容易
混乱,此时可能需要...