00问答网
所有问题
当前搜索:
人防电站面积要求
什么情况下做
人防电站
答:
人防面积超过5000平方米
,就要配置人防电站了
人防
工程电气规范
答:
中心医院、应急医院及建筑面积之和大于5000m2的其它人防工程内部均应设置柴油电站
。除中心医院、急救医院外建筑面积之和小于5000m2的人防工程一级负荷为基本通信设备、应急通信设备、应急照明。这些一级负荷容量相对较小,可采用EPS等蓄电池组电源作为内部自备电源,平时设计到位,预留接线和安装位置,战时安装。
人防
工程建筑
面积
有什么规定吗
答:
3、十层(不含十层)以下,基础埋深不超过3米的建筑,应按其面积(含地下)的2%修建
;4、单建工程(地上建筑投影范围之外的地下建筑)应按其面积的30%修建。如一栋建筑既有高层又有多层,应按上述要求对建筑进行竖向分割后,分类计算应建设人防面积指标。
人防
多大
面积
设固定
电站
规范
答:
防护等级以及电站的供电需求等因素综合确定。一般来说,
固定电站的面积应满足电站设备的安装、运行和维护需求,同时考虑人员操作和通行的空间
。在实际操作中,需要参考国家和地方的相关规范标准,结合人防工程的实际情况进行具体设计。
人防
工程,如果人防建筑
面积
大于一万平米,设计上有哪些规定?如果人防...
答:
按规范规定,
超过5000要配置区域电站
。至于大于1万或2万规范上并无其规定。当然人防面积过大要考虑的是通往地面的室外出入口(主出入口)能否满足(地面方案一般情况下已定了)。
无锡市
人民防空
规定(2021)
答:
(二)因暗河、流砂、基岩埋深较浅等地质、地形或者建筑结构条件限制不适宜修建防空地下室;(三)因建设场地周边建筑物或者地下管道设施等密集,
人防
工程不能施工或者难以采取措施保证施工安全;(四)按照规定标准应建人防工程
面积
小于1000平方米;(五)满足详细规划
要求
或者国家和省其他人防规划控制指标。
人防
图纸,战时配电与平时配电有哪些区别
答:
2、电源引进:战时配电使用的是战时使用的电源,是从区域
电站
引来(大于5000平米
人防
需设内部区域电站);平时配电则是来源于市政的电源。3、造价预算:战时配电的造价高;平时配电造价低。战时配电的造价比平时配电造价高出几百万。战时设备电源与平时配电一样都是从工程变电所引来(应急母线接引)。战时...
人防
图纸,战时配电与平时配电有哪些区别
答:
1、建筑功能不一样,电源引进不同,战时配电使用的是战时使用的电源,是从区域
电站
引来(大于5000平米
人防
需设内部区域电站,)而平时配电则是来源于市政的电源。2、用电设备不同,战时设备平时电源与平时配电一样都是从工程变电所引来(应急母线接引)。战时用电设备是从风机、水泵等地接来。每个防护...
有
人防
是不是必须配备备用电源?柴油机发电机组 是不是有车库就有人防...
答:
根据规范
要求
,建筑
面积
之和超过5000m²的
人防
工程要求设置柴油发电机组,并根据柴油发电机组的容量确定采用固定式还是移动式发电机组。人防工程总计算负荷不大于120kw的可设置移动发电机组,移动发电机组不能作为区域
电站
,即移动电站仅供本人防单体工程内部电源;大于120kw的需设置固定式发电机组或多个...
人防
地下室的设计规范
答:
医疗救护工程的规模根据“规格”3.2.1-1的有效
面积
确定。 救护站通常根据一个保护单元设计。 应急中心应按2-3个保护单元设计。 中心医院应按4-6保护单元设计。 III。 掌握关键点 III。 对于住宅区内与土木建筑相结合的单一开挖式
人防
工程,应分为两点:1,满足居住区庇护人员的服务半径。
要求
是服务半径不应超过...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防面积多少需要移动电站
人防固定电站和移动电站
人防电站设置要求标准
人防区域电站设计要求
人防区域电站
人防区域电站在哪
人防电站详图画法
小区人防建筑标准规范最新
地下人防面积