00问答网
所有问题
当前搜索:
人防的闸阀正确安装方法
人防
消防
闸阀
托架怎样
安装
?
答:
安装螺口闸阀时,应将密封填料(线麻加铅油或聚四氟乙烯生料带),包在管子螺纹上,不要弄到闸阀里
,以免阀内存积,影响介质流通。
安装法兰闸阀时,要注意对称均匀地把紧螺栓
。闸阀法兰与管子法兰必须平行,间隙合理,以免闸阀产生过大压力,甚至开裂。对于脆性材料和强度不高的闸阀,尤其要注意。须与管子...
人防
地下室排污泵
闸阀安装
要求几个
答:
直径200以下大于管径。
人防地下室排污泵闸阀安装要求有一个竖装,距地面1.2到1.5米。横装,距地面,直径200以下大于管径
。直径250以上大于300即可。
人防闸阀
阀门一般采用什么连接
方式
,是人防压力排污用的,管道采用DN50镀...
答:
公斤压力大于1.0MPa,要使用法兰连接的。低于1.0MPa,可选用丝扣连接
人防
消防
闸阀
可以倒装吗?
答:
可以的。
闸阀
没有方向性的,闸阀可以水平,竖向
安装
的。
人防
消防是预作用装置,穿墙处为什么设置铜芯信号
闸阀
,需要往什么地方联 ...
答:
1、蝶阀一般情况没有方向要求。若有要求,应根据蝶阀的工作原理,正确识别
。2、水平管道上,阀杆方向可按下列顺序确定:垂直向上、水平、向上倾斜45°;不允许垂直向下。3.、阀门安装的位置,必须方便于操作;即使安装暂时困难些,也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1....
人防
地下室手动密闭阀门箭头是向胶管活门那个方向是吗
答:
1、给排水管线在
人防
地下室维护结构的内侧及单元隔墙的两侧 设置公称压力不小于1.0MPa的不锈钢或铜质
闸阀
;阀门到墙或板距离不能大于200mm;阀门应有明显的启闭标志;2、防爆地漏上口表面应比地面建筑标高低5-10mm,并做到启闭灵活。四、其它 1、设备
安装
应严格按照人防设计图纸施工,若有变更应及时将...
人防
集水井污水管出顶板规范是否可以用丝接防护闹
闸阀
答:
人防
集水井污水管出顶板规范是可以用丝接防护闹
闸阀
,
方法
如下:1、与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。2、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm,此时在穿墙处应设置刚性防水套管。若管径大于150mm,...
消防
人防
防爆阀进预留洞,翻弯后再进可以吗?
答:
可以的。不过需要注意防爆波阀或者铜密封面
的闸阀
具体防护墙体的最大距离不超过200㎜,也就是防护密闭套管出来的连接阀门后下返就可以。
给水阀门通过
人防
门上口距离多少
答:
给水阀门通过
人防
门上口距离墙面200mm1、水管过穿人防门处需安装防爆闸阀,防爆
闸阀安装
距离墙面200mm。2、当穿过双人防门时,防爆闸阀应安装在靠室外的人防门内侧,距离靠室外的人防门200mm安装。3、人防门不能自行开孔。4、过人防门的水管安装时,水管中心应与人防门预埋套管中心重合 ...
过
人防
工程结构的喷淋管必须加
闸阀
的规定,是在哪个规范的那一条里面
答:
《
人民防空
地下室设计规范》GB50038 6.2.13防空地下室给水管道上防护阀门的设置及
安装
应符合下列要求:1、当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置。2、防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa。