00问答网
所有问题
当前搜索:
人防顶板荷载取值
覆土1.8米
人防顶板荷载
答:
62.4kN/m
。根据查询人防工程建造标准得知,覆土1.8米人防顶板荷载重量为62.4kN/m,无法供消防车等进行通过。人民防空,是政府动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除后患采取的措施和行动。
地下顶板
人防顶板
等效静
荷载
值(顶板覆土为0,等效静荷载值50KN/㎡)能...
答:
地下室顶板一般考虑有施工荷载5KN/㎡,800公斤/㎡为8KN/㎡
,考虑地面做法的荷载,应该是没有问题(人防荷载是瞬时荷载,计算时材料强度有提高,所以不能按人防的荷载考虑)。望采纳!!!
人防
外墙等效静
荷载取值
答:
人防外墙等效静荷载取值:地下室顶板一般考虑有施工荷载5KN/㎡,800公斤/㎡为8KN/㎡
。计算需要知道 土的种类,短边净跨,覆土深度,可以在理正人防里的人防顶板里面有计算。如设备自重,构件本身自重,水压力,土压力。临空墙一般不参与整体建模计算,如果要建模计算的话,临空墙荷载在特殊构件补充定义里...
人防
楼梯间墙体
荷载
答:
荷载数值如下:1、顶板100。2、外墙100。3、底板90
。4、出入口临空墙210。5、室外出入口320。6、出入口门框墙380。人防荷载包括顶板、底板、外墙、临空墙、门框墙、楼梯、出入口通道、主要出入口雨篷荷载、扩散室荷载、封堵荷载。
地下结构顶板覆土2.5米,
顶板人防荷载
取多少
答:
恒载按照覆土厚度x容重 活载按实际用途,只走人一般取5,走普通车取10~20,
走消防车按照消防车荷载取
。希望回答对你有帮助!
覆土超过1.5米时
人防顶板
等效静载的
取值
答:
摘要:本文旨在研究分析核武器爆炸动
荷载
作用下,影响
人防顶板
等效静荷载大小的因素。并通过实例计算,给出目前设计中经常遇到的抗力级别下,覆土超过1.5米时,人防顶板等效静荷载的
取值
建议。关键词:等效静荷载;自振圆频率;允许延性比 TheValueofEquivalentStaticLoadofCivilAirDefenseRoofwhenOverburdenSoil...
五级
人防顶板
厚度
答:
400mm。根据查询人防设计规范得知,五级
人防顶板
厚度为400mm,战时
人防荷载
:p0=60 kN/m2,楼板自重25X0.40=10.0kN/m2 。人防顶板指掘开式工事的受力结构顶面板。
什么情况下
人防荷载取值
不考虑上部建筑的影响
答:
1 上部建筑层数不少于二层,其底层外墙为钢筋混凝土或砌体承重墙,且任何一面外墙墙面开孔面积不大于该墙面面积的50%;2 上部为单层建筑,其承重外墙使用的材料和开孔比例符合上款规定,且屋顶为钢筋混凝土结构。
人防荷载
组合为何不考虑活载
答:
无桩基的底板的人防荷载受覆土、板跨、核武器级别的影响的方式与
顶板
相似。底板位于地下水位之上时的取值比位于地下水位之下时的取值小。有桩基钢筋混凝土底板的
人防取值
,位于饱和土中的6级
人防荷载取值
为25kN/m2,5级人防荷载取值为50kN/m2。人防底板的荷载组合也分平时和战时。平时荷载组合即按照荷载...
荷载
分项系数调整适用于
人防
结构吗?
答:
GB50068-2018《建筑结构可靠性设计统一标准》是国家标准 ,更新版自2019年4月1日起实施。
人防
结构属国家建筑结构,必须服从国家规范GB50068-2018规定:永久
荷载
分项系数γG为1.3;可变荷载分项系数γQ为1.5。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防荷载取值规范
人防工程地下室顶板荷载
人防顶板允许荷载是多少
6级人防荷载
核6人防地下室外墙荷载
人防核6级楼板荷载多大
顶板人防荷载是否传给基础
人防荷载要参与基础计算吗
人防顶板承载力多少