什么是蓄光疏散指示标志
行人疏散通道和
疏散指示标志
是
什么
?
答:
疏散导流标志是疏散指示标志的一种,
能保持疏散人员视觉连接并引导人员通向疏散出口和安全出口的疏散指示标志
。警示标志是警告和提示疏散人员采取合适安全疏散行为的标志。 电光源型消防安全疏散标志是通过电源场致发光方式发光显示的消防安全疏散指示标志。蓄光型消防安全疏散标志是通过光源照射,并在光源消失后...
疏散指示标志
类型可分为
答:
疏散指示标志有蓄光型发光标志牌和带灯光的指示标志两种
。(1)疏散指示标志:火灾发生时,
为人员疏散提供标志的各类灯具或标牌
。疏散指示标志有蓄光型发光标志牌和带灯光的指示标志两种。带灯光的指示标志带有备用蓄电池,分为平时不亮事故时亮和一直亮的两种控制方式。(2)高层民用建筑、公共建筑、高层...
疏散指示标志
类型可分为
答:
1、疏散指示标志的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口
。2、设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m。3、设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示...
什么是
视觉连续的灯光
疏散指示标志
答:
个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。关于地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或
蓄光疏散指示标志
具体做法要求。地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。
关于
疏散指示
灯及安全出口灯厂房内一定要用带电的吗?用荧光粉的不可以...
答:
到目前为止没见过有用荧光粉的,因为荧光粉激发的荧光受材料限制,会逐渐失效,你一定不想在那个紧急时候发现荧光粉失效吧。我估计应该是有国标强制规定的。
一级消防工程师考点记忆口诀:
疏散指示标志
答:
下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或
蓄光疏散指示标志
:(1)总建筑面积大于 8000m² 的展览建筑;(2)总建筑面积大于 5000m² 的地上商店;(3)总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店;(4)歌舞娱乐放映游艺场所;(5)座位数超过 ...
消防
疏散标志
牌的介绍
答:
现已发展成为世界各国消防部门优先推荐的消防新品。在消防安全、交通运输、军事、人防等领域得到广泛应用。2001年9月11日,震惊全球的世界悲剧——纽约世贸大厦受撞击后倒塌,给人类的心灵增添了极大的创伤。但事故发生时,仍有18000人得以顺利逃脱,其中路明
蓄光
自发光型
疏散指示标志
系统功不可没.
...保持视觉连续灯光疏散指示标志或
蓄光疏散指示标志
是( )。
答:
【答案】:C、E 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线地面上增设能保持视觉连续灯光疏散指示标志或
蓄光疏散指示标志
:1)总建筑面积超过 8000㎡展览建筑。2)总建筑面积超过 5000㎡地上商店。3)总建筑面积超过 500㎡地下或半地下商店。4) 歌舞娱乐放映游艺场所。5)座位数超过 1500 个电影院...
11.3.5中规定的
蓄光疏散指示标志
如何做?
答:
疏散指示标志
的方向指示标志图形应指向最近的疏散出口或安全出口;b)设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘不宜大于0.3m;c)设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易安装的部位可安装在上部),
蓄光
自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示标志...
电源型
指示疏散
灯能用
蓄光
的
疏散指示标志
代替吗
答:
正常来说是可以的,蓄光型疏散指示标可以自发光,无需通电,很环保,发光亮度是硫化锌荧光材料的30-50倍,高亮度、长余辉。但是蓄光型标志自发光的前提是需要先吸收光线。因此,如果是在一个能够照射到光线的地方,可以使用
蓄光疏散指示标志
代替电源型指示标。如果是在一个长期黑暗的环境下,那么还是不...