如何设置
答:
线路全装好后,按第一个键显示你现在的功率因数,按第二个键选择你需要补偿到的因数数值,第三个键确定,即可。
电容补偿
就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。
低压电容
柜
补偿
,
控制器
显示-0.99(负载150A),进线柜功率表显示+0.99...
答:
新设备的话,可能是线接错了 手动投入时,如果随
电容
的投入,功率因数应该增大,直到过
补偿
(此时显示为负值),则线路没有问题,反之,则应该检查接线问题,
控制器
电源为单相的话,可以把电流线互换,控制器电源为三相的话,可以把电压线互换,此时先判断一个正确的读数,然后检查不正确的,旧设备的话...
请教一下各位大神,
低压电容
柜内的无功
补偿控制器
接3根火线与接2根火线...
答:
它控制的
电容器
,是三角形接法,对应的补偿叫共补,也就是透入或切除的电容器,总是三相同时投或切。随用电环境的日益多样,三相不平衡的情况越来越多,前面说的测量方法,就不能很好的应付现在的一些用电场合了。电子技术的发展,也给三相独立测量带来方便,于是,对三相的电压电流做完整测量的
补偿
...
低压
无功
补偿控制器
怎么设置
答:
1、设置目标功率因数一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右。3、设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个
电容器
容量,(这个有的
控制器
没有)有的话就按电容容量设置。无功功率
补偿
装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器...
低压电容补偿
为什么越补越低?
答:
如果电源的谐波比较严重的情况下,可能会导致无功
补偿控制器
的误判,或者是投切器件无法正常工作等问题。无功补偿越补越低问题的解决方案:1、补偿容量计算错误:需要
低压
无功补偿装置的生产商重新计算容量。2、电容器故障损坏:更换
补偿电容器
。3、电容器容值衰减严重:更换补偿电容器。4、谐波严重:更换...
低压电容补偿
柜越补功率因数越低为什么怎么解决
答:
随着
补偿电容
的投入,
控制器
上的功率因数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的。若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相。取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。简介
低压电容
器通常指额定电压在400V~6kV之间的电力电容器。低压电容器作用是改善...
正泰
低压电容控制器
显示c-o
答:
你说的【
低压电容
控制器】,准确的名称是【低压无功功率自动
补偿控制器
】,简称【无功补偿控制器】,它的技术指标(包括命名规则)是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》。但是
补偿器
的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有规定,都是生产厂家自己...
低压
智能无功
补偿控制器
显示低无功,功率因数显示0.76控制器却不投入
电容
...
答:
2、
补偿控制器
有问题,不能正确检测电压电流,导致错误地判断低无功状态。这种补偿控制器必须更换!3、电网谐波较大,干扰了控制器的工作,导致错误地判断低无功状态。这也是控制器质量问题,这种补偿控制器必须更换!因为现在的电网中,谐波越来越大,如果控制器不能抗谐波干扰,那这个控制器的品质是很低...
电容
未投,
低压
无功
补偿控制器
信号采集出现过补信号,是什么原因?_百度...
答:
可能是:1、电流小了点。老国标规定,
补偿器
要在4%的工作电流才启动,你观察时的工作电流100A,正好4%,处在补偿器的临界点上,这会导致一些质量不好的补偿器测量不准,出现判断错误,超前和滞后分辨不了。这是一个普遍的问题,所以我公司的补偿器,不仅把启动电流降低到3%了,还要保证小电流下能...
电容补偿控制器
为什么自动反复的投切
答:
电容补偿控制器
自动反复的投切,是在自动
控制补偿
。1.当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行。2.电力电容器组的绝缘等级应和电力网的额定电压相配合。3.与电容器串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。4.电容器可在1.3倍该额定电流下长期运行。5.电容...