住宅烟感安装有规定吗
住宅
几层以上要
安装烟感
答:
住宅17层以上要安装烟感.
。根据找法网显示,按照《消防法》第四十第二条规定,住宅楼宇超过18层高应采取自动火灾报警系统和其它消防设施的综合措施,以确保建筑物的火灾安全。在《建筑消防设施验收办法》中,烟雾报警系统属于普遍防护类消防设施,17层以上住宅楼乙级以上要安装有烟雾报警系统。烟感是一种感...
消防
烟感安装
规范标准
答:
感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米
。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。一般在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的。要考虑影响感烟安装距离的...
消防
烟感
国家标准
安装
的间距是多少?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
烟感
器一般是多少距离装一个
答:
一个房间最少设置一个感烟
感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米 安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米 安装高度在12米的与上面的一样。一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平...
消防新规范有要求高层户内
装烟感
答:
所以高层建筑户内是需要安装烟感的
。高层建筑应符合下列规定:1、 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。2、 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。3、 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。4、 商住楼中住宅的疏散楼梯应独立...
消防法对超高层家庭装修的喷淋头
烟感
怎么
规定
的
答:
1条明确要求建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。建筑高度超过32m以上的
住宅
室内需要设置探测器,所以高层建筑户内是需要
安装烟感
的。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,它的工作原理是,平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬...
现在为什么新建的楼房每个屋子包括卧室都要有
烟感
报警器?
答:
《建筑设计防火规范》的8.4条火灾自动报警系统
规定
,建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。家庭
安装烟感
报警器,具体数目由两个因素决定:
住宅
的层数和卧室的数目。对于家庭住宅,标准要求在每个卧室内都安装一个烟感报警器。在卧室外且隔着门也能听到报警的...
消防设计规范是否
住宅
内必须有
烟感
探头
答:
看情况,普通
住宅
没必要
安装
,超过100米住宅建筑必须要安装。
消防法里有要求
住宅
室内
安装
喷淋与
烟感吗
答:
《消防法》里不会有具体规范要求。可以查询《GB50016-2014建筑设计防火规范》。但也没有要求
住宅
室内设置
烟感
和喷淋的。只有
规定
在公共区域,如过道,电梯前室等需要。
9层楼
住宅
公共部位
安装烟感吗
答:
安装。根据《消防法》和《
住宅
设计规范》等相关
规定
,9层楼住宅的公共部位应该
安装烟感
探测器,公共部位包括楼道、走廊、电梯间、消防通道等。