00问答网
所有问题
当前搜索:
住宅隔声设计规范
民用建筑
隔声设计规范
答:
1. 国家法律法规:
隔声设计
须遵守国家法律法规,如《建筑防火规定》和《建筑节能条例》等。2. 隔声标准:民用建筑的隔声设计应符合国内外相关标准,如《建筑声学
设计规范
》和《建筑物内噪声与建筑物外环境中噪声的测量方法》等,以确保设计效果和施工质量。3. 设计原则:隔声设计应依据不同场所和用途确定...
民用建筑
隔声
防火
设计规范
相关规定 分享给大家学习
答:
民用建筑
隔声设计规范
我们通常所说的民用建筑主要包括
住宅
、学校建筑、医院建筑及旅馆建筑等。《民用建筑隔声设计规范》表明各类民用建筑的计权隔声量Rw等级要求都有相应的规定。在这里需要说明的是,计权隔声量是指通过计权网络测得的隔声量。不同建筑类型的不同隔墙部位的隔声要求都有相应规定,大家可以参照...
民用建筑
隔声设计规范
GB50118
答:
1. 《民用建筑
隔声设计规范
》的制定目的是为了提高民用建筑的功能性,并确保室内环境的声学质量。2. 目前施行的《民用建筑隔声设计规范》是GB 50118-2010版本,该版本自2011年6月1日起取代了GBJ118—88版本,并开始执行。3. 该规范适用于中国城镇中新建、扩建或改建的
住宅
、学校、医院以及旅馆等四类主...
《民用建筑
隔声设计规范
》中
住宅
卧室楼板撞击声隔声的“低限标准”是...
答:
【答案】:B根据《民用建筑
隔声设计规范
》(GB 50118—2010)第4.2.7条规定,卧室、起居室(厅)的分户楼板的撞击声隔声性能应符合表4.2.7(见题解表)的规定,因此
住宅
卧室楼板撞击声隔声的“低限标准”是75dB。题解表 分户楼板撞击声隔声标准 ...
民用建筑
隔声设计规范
介绍?
答:
《民用建筑
隔声设计规范
》本规范适用于全国城镇新建、扩建和改建的
住宅
、学校、医院及旅馆等四类建筑中主要用房的隔声减噪设计。其中,住宅建筑的设计原则也适用于集体宿舍,但集体宿舍的设计标准应较住宅降低一级。学校建筑的标准适用于中、小学及大专院校的一般教学用房。医院建筑的标准适用于城镇综合医院...
《民用建筑
隔声设计规范
》中
住宅
卧室楼板撞击声隔声的“低限标准”是...
答:
【答案】:B 依据《民用建筑
隔声设计规范
》(GB 50118—2010)第4.2.7条,卧室与起居室(厅)之间的分户楼板在撞击声隔声性能上应满足表4.2.7的规定。据此,
住宅
卧室楼板撞击声隔声的“低限标准”为75dB。请参考表4.2.7,该表展示了分户楼板撞击声隔声的标准。
住宅
内
隔声
减噪
设计
,下列措施哪一条不符合
规范
规定?( )
答:
【答案】:C 《民用建筑
隔声设计规范
》1988年版第3.3.7条:对于有吊顶房间,分户墙必须将吊顶内空间完全分开。2010年版规范,无此项规定。《建筑设计防火规范》2006版7.2.4
住宅
分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于0.50h。综合考虑,答案应为C。
在《民用建筑
隔声设计规范
》中规定的
住宅
分户墙空气声隔声性能(隔声量...
答:
【答案】:B 《
住宅
建筑
规范
》规定,住宅楼板的空气声计权
隔声
量应不小于40dB(分隔住宅和非居住用途的楼板应不小于55dB),分户墙应不小于40dB,外窗应不小于30dB,户门应不小于25dB。(注:规范变动)
国标什么文件有规定电梯的噪音标准是什么,住房卧室和厅的噪音标准又是...
答:
1.
住宅
建筑的隔声设计应遵循《民用建筑
隔声设计规范
》的相关规定,确保室内环境的安静使用。2. 卧室和起居室(厅)的允许噪声级、隔声标准及楼板撞击声隔声标准,必须符合《民用建筑隔声设计规范》5.3.1条规定的指标。3. 住宅建筑的分户隔墙、楼板等部分应具备良好的隔声性能,并采取隔声措施,以满足...
江苏省绿色建筑
设计
标准对于
隔声
降噪设计的要求建筑工程介绍?
答:
主要功能空间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能优于现行国家标准《民用建筑
隔声设计 规范
》GB 50118中的低限规定;主要功能空间的室内噪声级优于标准中的低限要求。建筑平面布局和空间功能应安排合理,采取措施减少排水噪声和管道噪声,减少相邻空间的 噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。宜根据声环境的不同...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
民用建筑隔声设计规范2021
50118民用建筑楼板隔声
民用建筑隔声设计规范最新版
小区楼房隔音国家标准
居民建筑隔声设计规范
住宅房隔音标准
住宅小区噪音防治设计规范
住宅楼板隔声标准
民用建筑隔声规范