00问答网
所有问题
当前搜索:
供暖管径计算基本公式
如何选择合适
的供热管径
和供暖面积?
答:
📏
供热管径的计算方法供热管径的计算需要根据流量和流速来计算
。只要保证热水流速不超过2米/秒,然后使用公式 d=18.8* 根号下(V/ω),就能轻松得出内径啦。其中d代表内径,单位是mm;V代表热水流量,单位是m3/h;ω则是流速,单位是m/s。🏠供暖面积的计算方法供暖面积的大小与供热...
...温差10度,如何求管道
管径
?求详细
公式计算
。谢谢。
答:
1、430kw=0.43MW ,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;2、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量);4、
采暖
管道的经济流速约为:2.5米/秒;5、管道
管径的计算
:a、流量=管道截面积X水速X3600秒=面积X2.5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时;b、面积=0.0041平方米...
已知流量,流速,压力,求
管径
?
公式
?
答:
1、流量公式:Q=SV(其中Q为流量
,S为截面积,V为速度)2、圆的面积公式:S=πD*D÷4.
管径计算公式
没看明白,你能给详解一下吗
答:
管径计算公式是 d(内径 mm)=18.8*(Q/V)^0.5
这里面Q是体积流量M3/h,V是流速m/s。流速是根据经验选的。
供暖
系统管道
的计算
方法
答:
流量= 热负荷 / 供回水计算温差。
管径计算
根据系统的资用压力和系统流量确定管径,计算较为麻烦,查水力计算表较为简单。
供暖
系统组成供暖系统由锅炉、
供热
管道、散热器三部分组成。设计人员的工作建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。
管径计算公式
答:
管径
D=√[4流量D/(π经济流速v)]。其中:管径D单位为米,经济流速v:对于DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s;流量单位为立方米/秒。所以,管径D=√[4x(200/3600)/(πx1.2)]=0.243(米)=243毫米。市政给水管管径,一般用PE,口径从20mm到620mm。一般是按水泵出口口径选配水管的...
室内热水
供暖
系统的水力
计算
方法有几种
答:
管道的压力坡度可用舍维列夫
公式计算
i=0.0107V^2/d^1.3——(1)管道的流量 q=(πd^2/4)V ——(2)上二式消去流速V得: q = 7.59d^2.65√i (i 以kPa/m为单位)管径:d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 (d 以m为单位)这就是已知管道的流量、压力坡度求
管径的公式
。例:某管...
300
的暖气
管周才是多少
答:
300的
暖气
管周才是942。按照圆周率
计算公式
,周长c等于直径d兀,周长c等于300×3点一四等于942,所以本题的计算结果就是,300
管径
周长大约是942。
管道内径
怎么算
答:
一、可应用该
公式
:Q=S×V 且 S=(πD2/4)×(2/3) 式中Q:流量(m3/s) D:管道内径 V:流速(m/h)S为水流截面积,管道内径可测,π是个常数3.1415926,那么只要求出钉
的
流速V即可求出其流量。二、利用物理中的平抛运动
计算
方法:为了方便理解计算,可设水落地时间差为t,落差为H,管口...
如何确定
供暖
面积
答:
例:1、430kw=0.43MW,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡。2、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量)。4、
采暖
管道的经济流速约为:2.5米/秒。5、管道
管径的计算
:a、流量=管道截面积X水速X3600秒=面积X2。5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时。6、面积=0.0041...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
供暖管径与供热面积计算公式
供暖面积与管道直径怎样计算
供暖管道的管径怎么计算
采暖空调主管道管径计算方法
供暖管道估算公式
供热主管道型号怎么计算的
供热管径与面积
暖气管道的计算方法
曝气管管径计算公式