答:
暖气供暖
压力的标准是:1、水压实验静水压力为
管道
工作压力,且
试验压力
不应低于0.80MPa,如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa,不得将气压试验代替水压试验。2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。3、管道水压试验长度不...
热水
供暖管道
施工中,当设计未注明时,供暖系统水压
试验压力
应为系统顶...
答:
【答案】:A 本题考查的是室内
供暖管道
施工技术要求。供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。
试验压力
应符合设计要求。当设计未注明时,蒸汽、热水供暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
供热管道
进行严密性试验时,
试验压力
为设计压力的1.25倍,且不小于( )M...
答:
二、严密性试验严密性
试验压力
为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa。
室外供热管网施工中,
供热管道
的水压
试验压力
应为( )的1.5倍,但不得小...
答:
【答案】:C 本题考查的是室外供热管网施工技术要求。室外供热管网施工中,
供热管道
的水压
试验压力
应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
给水
管道试验压力
是多少?
答:
1. 根据国家标准,室内给水
管道
的水压
试验压力
应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。2. 在《建筑给水排水及
采暖
工程施工质量验收规范》GB50242-2002的4.2.1条款中,规定室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按照上述标准执行。3. 金属及复合管给水管道系统在水压试验压力下...
采暖管道
的打压规范是什么?
答:
采暖管道
的打压规范是:蒸气、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的
试验压力
不小于0.3MPa。高温热水采暖系统;试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0....
室内给水
管道
水压
试验
的规定
答:
检查方法:通球检查。6.2.1 热水供应系统安装完毕,
管道
保温之前应进行水压试验。
试验压力
应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降...
供暖管道压力试验
依据标准
答:
法律分析:
管道
测试
压力
8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。法律依据:《中华人民共和国产品质量法》第三条 生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度,严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。第六条 国家鼓励推行科学的质量管理方法,采用先进的科学技术,鼓励企业产品质量达到...
暖气
打压多少个
压力
为没问题?
答:
每年
供暖
期间都要进行
暖气
压制
试验
。一般说来,6次
压力
都是,这是一种基本的测试压力。十层以上的高层住宅一般都有8层楼高。提升时间均超过10分钟。这种测试基本上可以保证暖气测量的精度。通常水道的标准是八个压力,达到标准后可以停止加压。将压力值维持在一个时间内。此外,
管道
不同的是测压时间也不...
暖气
打压的方法与标准 暖气打压多长时间
答:
暖气
打压的方法与标准 水压实验静水压力为
管道
工作压力,且
试验压力
不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。1、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。2、管道水压试验长度不宜大于...