保护接零与保护接地的联系
保护接地和保护接零
各在什么情况下使用?它们可共用在同一个系统中吗...
答:
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围
。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限...
保护接地与保护接零的
原理和作用各是什么?
答:
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地
。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地与接零 二...
什么是
保护接地
,什么是
保护接零
呢?
答:
保护接地
:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。
保护接零
:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体...
保护接地与保护接零
答:
一是保护原理不同
。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值,保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。二是适用范围不同。根据负荷分布、负...
保护接地和保护接零的
原理是什么?
答:
如果零线断开,接零保护将失效。在零线断开的位置后面,所有设备的金属外壳可能带有对地电压,存在触电风险。所有设备应并联连接到电源零线上,确保牢固可靠。零线上不应安装保险丝或单独开关,且应进行防腐处理。在中性点不
接地的
系统中,不得使用
保护接零
,只能采用
保护接地
。在中性点接地的系统中,如果一...
简述
保护接地与保护接零
系统的工作原理?
答:
2.
保护接零
.指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点
接地
装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
保护接地和保护接零
?各在什么条件下采用,可以同时用吗?
答:
在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用
保护接地
、一部分设备采用保护接零,不能同时使用。保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使
保护接零的
设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全。
保护接地与保护接零的
原理和作用各是什么?
答:
保护接零是将电气设备的金属外壳与电网的零线连接,以保障人身安全。在低压接零电网中,如果设备因绝缘损坏或意外情况导致金属外壳带电,电流会通过相线对中性线的单相短路路径流过,触发保护装置迅速切断电源,从而消除金属外壳上的危险电压,确保人身安全。3.
保护接地与保护接零
不能混用的原因:尽管保护...
电气中
保护接地
与
接零
一回事吗
答:
不是一回事,一个是TN-C三相四线,一个是TN-S三相五线
保护接地和保护接零的
原理相同及异同?
答:
所谓
保护接零
,就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接,有效地起到保护人身和设备的安全。在变压器中性点直接
接地的
三相四线制系统中,通常采用保护接零作为安全措施。在这种情况下,如果一相带电部分碰连设备外壳,则通过设备外壳形成相线对零线的单相短路,短路电流总是超出正常...