00问答网
所有问题
当前搜索:
全国通风管道计算表
钢板制矩形
通风管道计算表
答:
钢板制矩形
通风管道计算表
表1钢板制矩形通风管道计算表表2钢板制矩形通风管道计算表表3钢板制矩形通风管道计算表表4钢板制矩形通风管道计算表表5钢板制矩形通风管道计算表表6钢板制矩形通风管道计算表表7钢板制矩形通风管道计算表表8钢板制矩形通风管道计算表表9钢板制矩形通风管道计算表表10钢板制矩形通风...
通风管道
怎么
计算
风量
答:
风管截面积:0.2048平方米 这个管道里的气流按20米/秒计算 0.2048*20*3600=14745立方米/小时
这就是这个管道需要的流量 其它照此计算 置于阻力(选定风机的全压),按照管道的长度、弯头、分支等因素
通风管道
沿程阻力
计算
选用表的目录
答:
6.5~13.0m/s)螺旋风管沿程阻力
计算表
(13.5~20.0m/s)玻纤风管计算表玻纤风管特性及选用要点玻纤风管(一)绝对粗糙度玻纤风管(一)沿程阻力计算表(1~3.4m/s)玻纤风管(一)沿程阻力计算表(3.6~6.0m/s)玻纤风管(一)沿程阻力计算表(6.5~13.0m/s)玻纤风管(一)沿程阻力计算表...
通风管道
怎么算?
答:
圆形的=1.57*R*口径*3.14方形的=1.57*R*方口周长
。通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。 [1] 风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证...
通风
风管怎样
计算
工程量
答:
面积按展开
计算
;周长乘以长度等于面积,例如500*400长1000mm (0.5+0.4)*2*1=1.8平米,异径管通常按照管径比较大的一头计算。根据
全国
统一安装工程预算工程量计算规则,
通风管道
制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算长度以施工图示中心线...
通风管道
工程量
计算
方式?
答:
通风管道
工程量
计算
规则 1,薄钢板风管 (1)风管按不同规格以展开面积计算,管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。(2)计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度。风管直径和...
通风管道
的最基础知识!赶紧收藏~
答:
2 薄钢板
通风管道
、净化通风管道,复合型风管(玻纤板、不燃无机复合风管),报价定额内已包括法兰、加固框和吊托支架,不另行
计算
。但不包括过跨风管落地支架,因此过跨风管落地支架需按图按规范计算重量。3 不锈钢通风管道、铝板通风管道,风管咬口连接中报价定额包括管件、法兰,但不包括吊...
通风
风管怎样
计算
工程量
答:
通风管道
工程量的
计算
规则 1、面积按展开计算;周长乘以长度等于面积,例如500*400长1000mm (0.5+0.4)*2*1=1.8平米,异径管通常按照管径比较大的一头计算。2、风管长度按中心线长为准,但不包括部件所占长度。3、风管导流片,按图示叶片的面积计算。4、软管按图示尺寸以平方米计算。
通风管道
怎么算面积
答:
圆的:2πR×长度=风管面积。圆形的就是圆周长X整个
通风管道
的长度,圆周长=2X3.14XR,R就是圆的半径。根据国家建筑材料行业标准JC646-2006标准的规定,通风管道分为整体普通型风管、整体保温型风管和组合保温型风管三种类型,该三种通风管道不适用于住宅建筑的排油烟管道。尺寸主要由设计单位根据工程...
风管
计算
规则大纲
答:
风管
计算
规则1、
管道
工程量计算。风管制作安装按图示不同规格以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积,定额计量单位为“10㎡”。圆管F=ЛDL矩形管F=SL式中:F—风管展开面积(㎡)D—圆形风管直径(m)S—矩形风管周长(m)L—管道中心线长度(m)Л—表示3.14工程量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
全国通用通风管道计算表pdf
圆形通风管道计算表
环境工程设计手册管道计算表
钢板圆形通风管道计算表
通风管道计算表怎么查
1米风管阻力估算表
通风管道摩擦阻力系数表
风量与风管管径对照表
通风管道算量表格