00问答网
所有问题
当前搜索:
公共卫生间恒荷载取值
PKPM
卫生间
楼面
恒荷载
改考虑哪些?具体项目有哪些?
答:
计算取值:
4.5KN/㎡
卫生间
做防水和铺地砖共计厚10-11cm,对承重有何影响?一般载荷标准值,与...
答:
是均衡荷载影响不是太大。
通常建筑的荷载:一般活荷载标准值在2~3.5kN每平米 恒荷载(不包括自重)一般标准值在2.5~3kN每平米左右
。 如果是设计值,就要让恒荷载和活荷载组合,恒荷载还要乘以分项系数1.2或1.35,活荷载则乘以1.4或者1.4×0.7(0.6)...
pkpm楼电梯间、
卫生间恒
活荷如何取?
答:
恒载按实际取,上面已说过了。楼梯踏步要考虑斜面荷载的放大,
活载偏安全可取3.5KN/M2
,特别注意是几跑楼梯,三跑楼梯比两跑荷载大不少;根据“全国结构技术措施”,卫生间活载一般取为4,有分隔墙和填料的活载应取为8, 查看原帖>> 麻烦采纳,谢谢!
沉箱式
卫生间
的隔间墙、地砖、沉箱回填是
恒荷载
,请问这些恒荷载共计
取值
...
答:
每平350公斤
...沉箱式
卫生间
活荷载2.5kn/m2,请问通常
恒荷载取值
是多少?(降板250m...
答:
住宅降板沉箱式
卫生间
活载
取值
2.5kN/m2,但是对于卫生间有浴缸的,活
荷载
是取值4.0kN/m2。如下图所示,就是有浴缸的卫生间:通常卫生间回填材料是用陶粒混凝土,容重取值为10kN/m3,所以卫生间的荷载计算如下:0.25X10(填料)+0.1X25(结构板)+0.5(吊顶)=5.5 kN/m2。
建筑结构正常使用活
荷载
的标准值?
答:
(4)一般阳台取2.5;(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)
卫生间
取2.0~2.5(按
荷载
规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;...
社区
卫生
服务站荷载输多少?
恒荷载
和活荷载各是多少?
答:
永久
荷载
有设计人按实计算;楼面可变荷载的标准值2.0KN/m²,见GB50009-2012《建筑结构荷载规范》。
恒荷载
标准值介绍?
答:
风荷载等。
恒荷载
标准值的
取值
:根据建筑做法和采用的构件尺寸计算,要按实际情况计算;或荷载的话,一般的民用建筑,如住宅、办公楼等按2kN/m^2取值,有的如食堂按2.5kN/m^2取值,具体详见《建筑结构荷载规范》GB50009-2001更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
恒荷载
系数
取值
1.35和1.2怎么区分?
答:
以
恒荷荷载
效应组合为主取1.35,以可变荷载效应组合为主取1.2,恒荷与可变比例多少时,才算恒荷荷载效应组合为主(怎么区分)?:《荷载规范》3.2.5基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:1 永久荷载的分项系数:1)当其效应对结构不利时 对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; 对由永久荷载效应...
建筑结构中的
恒荷载
和活荷载如何计算?
答:
恒载都按实际计算,区别只在于活
荷载
,上人2.0kN/m2,不上人取0.5kN/m2。
取值
上根据国家法律法规强制性条文进行取值,法律法规更新后按照最新版本进行取值。上人屋面:人在上面要经常行走活动的屋面——设计有门和楼梯通向这个屋面,考虑在使用中具有和露台同样或超过功能(如观景、晾晒、锻炼等等)的...