00问答网
所有问题
当前搜索:
准同期和自同期的优缺点
发电机并列都有些啥方法和特点啊?
答:
准同期法分为自动准同期、半自动准同期、手动准同期。
准同期法的优点是在同期点并列时发电机没有冲击电流
。但如果造成非同期并列,则冲击电流会很大。自同期法也分为自动、半自动、手动三种。其优点是操作简单,在事故状态下,合闸快。缺点是对发电机有冲击电流,而且,对系统也有一定的影响,即在合闸...
准同期
并列可分为哪两种方式
答:
自同期并列的优点为:并列操作迅速,因为条件简单,转速接近即可并列
。在事故处理过程中此优点更为突出,甚至在电网电压和频率严重降低时,采用此并列法仍有可能将发电机迅速投入,且容易实现自动化;从原理上保证不发生非同期并列事故。自同期并列的缺点是:未经励磁的发电机投入电网时相当于把一个有铁芯的电...
同期
装置的同期装置的分类
答:
自同期法的优点:合闸迅速
,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;操作简便,易于实现操作自动化。因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;在系统电压和频率因故降低至不能使用准同期法并列操...
电力系统
同期
方式
答:
自同期:将发电机转子升高到额定转速,合出口开关,然后加励磁;特点是操作简单,但对电网冲击大
,因为合开关瞬间相当于三相短路,大型发电机都不采用该方式;准同期:将发电机转子升高到额定转速,加励磁,然后通过自动装置或者人工观察,当发电机的电压、频率、初相角与系统电压、频率、初相角相同时合出口...
什么是发电机的
自同期
,它
有什么
特点,主要应用在什么场合?
答:
自同期
就是先并网再加励磁,
与准同期
相反。各有各的优势,自同期并网时间短,适用小机组,对电网冲击大,准同期并网时间长,冲击小
什么叫
同期
合闸,电气方面的
答:
人为操作难以抓住这一瞬间,所以现在
同期
合闸都用微机在同期点自动发出合闸信号。同期合闸是属于同期装置的一个名词,同期装置是在电力系统运行过程中执行并网时使用的指示、监视、控制装置,它可以检测并网点两侧的电网频率、电压幅值、电压相位是否达到条件,以辅助手动并网或实现自动并网。
准同期
并列
与自同期
并列,在本质上有何差别?
答:
准同期
:发电机与系统的电压差、频差、相角差均在允许的范围内的并列。
自同期
:未加 励磁的发电机在转速接近系统同步转速,滑差在允许的范围内的并列。准同期并列时间长,但冲击小。大型发电机应采用准同期方式。自同期并列时间短,适于小水电的并网。准同期:发电机与系统的电压差、频差、相角差均在...
发电机并网时为什么要相位相同
答:
自同期
并列就是先将励磁绕组经过一个电阻闭路,在不加励磁的情况下,当待并发电机频率与系统频率接近时,合上发电机断路器,紧接着加上励磁,利用发电机的自整步作用。就是借助于原动机的转矩和同频转矩相作用,将发电机拉入同步。一般采用的是准同期并列,因为
准同期的
优点是发电机没有冲击电流,对...
交流电电站在并网中相位不同步对供电有影响吗?
答:
发电机与系统的并列方式有
准同期和自同期
两种, 1.准同期 其原理简单说就是先励磁,再并网. 已经激磁的发电机采用这种方法,并列时必须满足四个方面的条件:(1)二者的电压大小相等.(2)电压的相位相同.(3)二者的频率相等.(4)电压的相序相同. 以上几个方面有一个不满足,都会造成非同期并列,非同...
电力系统自动装置原理
准同期
并列
和自同期
并列的区别
答:
具体概念如下:
准同期
并列是将未投入系统的发电机加上励磁,并调节其电压和频率,在满足并列条件(即电压、频率、相位相同)时,将发电机投入系统。
自同期
并列操作是将一台未励磁电流的发电机组升速到接近于电网频率,在滑差角频率不超过允许值,且机组的加速度小于某一给定值的条件下,首先合上并列断路...