答:
1. 在风量一定条件下,增大巷道断面积
。2.
对巷道原始断面进行优化
,确保其连续且光滑,以维持巷道断面积的稳定。3.
减少巷道内部的物料堆放
。4.
降低巷道拐弯处的数量
。5.
缩短通风路径
,以减少局部阻力。
工业通风与除尘
降低
管网的
局部阻力
可以采取
哪些措施
答:
1、减少通风摩擦阻力措施
,减小相对粗糙度,保证有足够大的风道断面,选用断面周长较小的风道,减少风道长度,避免风道内风量过于集中。2、减少局部通风阻力措施,渐扩管内的空气流动,尽量避免风道断面的突然变化,风流交叉或汇合处连接合理,尽量避免风流急转弯。
实际应用中如何
减少
流体在管道内的
阻力
损失
答:
(2)管道内壁宜光滑
,这样可减少局部阻力损失.(3)在改变管径时,应
采用局部阻力系数较小的变径管
,不宜突然变径而加大局部阻力损失.(4)不宜在主千管路上的弯头、三通、变径处的附近接出支管管路.(5)
管道官布置得简捷合理
.(6)管道上的阀门,当只起关闭作用时,宜采用阻力较小的阀门类型.
如何减小局部阻力
?
答:
如欲减小本实验管道的局部阻力,
就应减小管径比以降低突扩段的旋涡区域;或把突缩进口的直角改为园角,以消除突缩断面后的旋涡环带
,可使突缩局部阻力系数减小到原来的1/2~1/10。突然收缩实验管道,使用年份长后,实测阻力系数减小,主要原因也在这里。
局部
风量调节方法有
答:
1、增加风阻调节法
这种方法是
在并联巷道的分支中安装调节风窗
,通过增加风阻来平衡风流。优点是简单、经济、易行,是采区内巷道间的主要调节措施。2、降低风阻调节法 降低风阻调节法是通过在并联巷道分支中设置导流板、减少局部阻力设施或更换低能耗通风设施等方法,降低巷道中的风阻,以达到增加风量的目的...
降低
矿井通风
阻力的措施有哪些
答:
降低
摩擦
阻力的措施
具体方法如下:1.
减少
摩擦阻力系数 矿井通风设计时尽量选用 值小的支护方式,如锚喷、砌碹、锚杆、锚锁、钢带等,尤其是服务年限长的主要井巷,一定要选用摩擦阻力较小的支护方式,如砌碹巷道的 值仅有支架巷道的30%~40%。施工时一定要保证施工质量,应尽量采用光面爆破技术,尽可能...
如何
减少
矿井沿层
阻力
答:
当通过巷道的风量不变时,巷道断面可扩大33%,通风
阻力
可
降低
一半,因此常被用于主要通风路线高阻力段的减阻
措施
。当受技术经济条件限制,不可能任意扩大井巷断面时,可采用两巷平行通风的方法。在日常的通风管理中,要经常修整巷道,
减少
巷道的堵塞,使巷道干净、完整、畅通,保持巷道有足够的断面。4、...
局部
风量调节
有哪些
方法?试对比各自优缺点并分析出各自的适用条件
答:
局部风量调节有三种方法:
增加风阻调节法、降低风阻调节法、辅助通风机调节法
。1. 增加风阻调节法:优点:增阻调节法具有简单、经济、易行的优点,是采区内巷道间的主要调节措施。缺点:这种方法会使矿井的总风阻增加,矿井总风量要减少,若主要通风机风压特性曲线不变,会导致矿井总风量下降;否则,就得...
中央空调设计时应该注意的问题。
答:
⑤ 新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。 3.风管的布置。 ① 要尽量
减少局部阻力
,即减少弯管、三通、变径的数量 ② 弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用 1.25倍直径或边长 ③ 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压...
流体什么特性引起的沿程压力损失
答:
对于管道的管件采取的
减小阻力措施
:一般直径d较小的弯管,合理地采用曲率半径尺,可以
减少阻力
.截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片,达到
减少局部阻力的
效果。对于管子截面变化的变径管,应采用一定长度的渐缩管或渐扩管。对于三通或四通可设置导流隔板.在流体内部投加极少量的添加剂,使其影响流体...