00问答网
所有问题
当前搜索:
初沉池设计计算
竖流式沉淀
池
、有关
设计计算
答:
d中=√4Q/(v0π)=1.70m D=√4Q×3600/(qπ)+d中=75.06m h2=qt=3.75m 这是
初沉池
的
沉淀
池
的
设计
原则和经验?
答:
初沉池一般按2d的泥量计算,机械排泥可按4d
;活性污泥法后的二沉池宜按不超过2h计算,有连续排泥措施;生物膜法后二沉池泥斗容积宜按4d计算。7.排泥部分 常采用静水压排泥,初沉池不小于1.5m水柱;生物膜法二沉池不小于1.2m水柱,活性污泥法的不小于0.9m水柱;排泥管直径不小于200mm。
设置了
初沉池
之后的贮泥池怎么
设计
答:
不是一个概念。污泥储池用于储存生化系统产生的剩余污泥,其中固体含量基本和二
沉池
内固体浓度相当,为保证底部污泥不沉,还需要设置曝气或搅拌设备。污泥浓缩池一般设置于污泥储池后,内设专门的污泥搅拌机(转速低),对污泥进行浓缩,上清液回流处理,浓缩污泥浓度高于污泥储池中含固量。一般至少要设置污泥...
平流式沉淀
池
的长度
计算
式是L=3.6vt, 此决定二因素,即是v=流速和t=...
答:
平流沉淀池的长:宽一般为4:1或5:1
。具体的计算看你是用作初沉池还是二沉池,还要把沉淀区和污泥区的尺寸分开计算,最后在确定沉淀池的个数。就你所说的问题可以大概如下计算:L=3.6vt;v为最大设计流量时的水平流速;一般不大于5mm/s(水平流速越慢沉淀效果越好)t为沉淀时间,就沉淀区而言,初...
废水处理中的
初沉池
与二沉池有什么区别,
设计计算
上有什么不同?_百度知 ...
答:
初沉池
处理对象主要是悬浮物,部分有机物。二沉池处理对象是活性污泥混合液,它具有浓度高、有絮凝性、质轻、沉速较慢等特点。2、处理作用不同 初沉池的作用是去除可沉物和漂浮物,减轻后续处理设施的负荷;使细小的固体絮凝成较大的颗粒,强化了固液分离效果;对胶体物质具有一定的吸附去除作用。而二...
二
沉池设计
与
计算
答:
在污水处理工艺中,辐流式沉淀池以其高效性能备受青睐,尤其在
初沉池
和二沉池的
设计
中起着关键作用。它的设计与
计算
是确保污水处理效果的关键步骤。构造上,辐流式沉淀池根据进水和出水路径的不同,有中心进水周边出水、周边进水中心出水和双周边进水出水三种类型。其中,中心进水周边出水的模式最为常见,...
污泥浓缩
池
的
设计计算
步骤是什么?
答:
污泥浓缩
池
的
设计计算
步骤如下所示:\x0d\x0a(1)、进泥含水率:当为初次污泥时,其含水率一般为95%-97%;当为剩余活性污泥时,其含水率一般为99.2%-99.6%。\x0d\x0a(2)、污泥固体负荷:当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80-120Kg/(m2.d);当为剩余法泥时,污泥固体负荷宜采用30-...
环保专业一讲义:污水一级处理工艺流程及构筑物
设计
答:
⑶格栅的
设计计算
格栅的设计包括尺寸计算、水力计算、栅渣量计算及清渣机械的选用等。2.沉砂池 ⑴沉砂池的功能是利用物理原理去除污水中比重较大的无机颗粒。沉砂池一般设置于泵站、倒虹管前以减轻对机械和管道的磨损,也可以设置于
初沉池
前以减轻沉淀池的负荷以及改善污泥处理构筑物的条件。沉砂池...
平流式
沉
砂
池设计
最大(最小)设计流量的确定
答:
这要看你选的
沉
砂
池
分为几组几格,比方说你选了2组沉砂池,每组2格,那就是4格,那你的最小流量就是0.75倍的最大流量,也就是假设所有池子都工作时的流量,同理最大流量就是假设3格池子检修时的流量。
城市污水厂处理设施
设计计算
的内容简介
答:
《城市污水厂处理设施
设计计算
(第2版)》主要通过工程性设计计算例题的形式,具体介绍城镇污水处理厂常规处理和三级处理工艺中主要处理构筑物的设计计算内容、方法和要求。全书共13章,工程性计算例题112个。例题内容包括调节池、配水井、计量设施、格栅、沉砂池、
初沉池
、二沉池、强化一级处理设施、好氧...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
初沉池尺寸设计计算
污水厂初沉池设计计算
初沉池计算说明
初沉池设计参数有哪些
水污染控制初沉池的设计计算
构筑物去除率查什么手册
初沉池污泥区容积计算
初沉池污泥量计算原理公式
AAO池设计计算