1、按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,
底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm
;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm.当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15...
高层建筑
剪力墙
的高厚比一般是多少
答:
剪力墙的厚度不应小于160mm,且不应小于层高的1/20
,其底部加强部位的墙厚,不应小于200mm,且不应小于层高的1/16。筒体底部加强部位及其以上一层不应改变墙体厚度。剪力墙结构体系,有很好的承载能力,而且有很好的整体性和空间作用,比框架结构有更好的抗侧力能力,因此,可建造较高的建筑物。
剪力墙厚度
答:
剪力墙的厚度不应小于160mm,且不应小于层高的1/20
,其底部加强部位的墙厚,不应小于200mm,且不应小于层高的1/16。筒体底部加强部位及其以上一层不应改变墙体厚度。
剪力
强的
厚度
在设计要求?
答:
剪力墙的厚度及尺寸应满足下列最低要求:(1)
抗震等级为一、二级剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/20;且不小于160mm
;其底部加强部位的墙体厚度不小于层高的1/16,且不应小午200mm;当底部加强部位无端柱或翼墙时,截面厚度不宜小于层高的1/12。(2)抗震等级为三、四级和非抗震设计时,剪力墙...
一般
剪力墙厚
多少呀
答:
根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区
剪力墙
结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位
墙厚
一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于
层高
的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,...
短肢
剪力墙
高
厚
比,那个高是
层高
吗???厚一般是200,5---8倍,层高难道是1...
答:
高层混凝土规范说得很明白,短肢
剪力墙
是指墙肢截面高度与
厚度
之比为5~8。所谓墙肢截面高度,指的是这堵墙的水平截面,因此这个高度实际上是指剪力墙的长度。对于墙长,我认为,如果边缘构件是端柱,应该不包括,如果是暗柱,应该包括。
剪力墙
的墙肢截面
厚度
是多少
答:
剪力墙
的墙肢截面
厚度
就是墙截面的宽bw,或俗称
墙厚
(这不要与边缘构件阴影区的bf混淆了)。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.4.1规定:一、二级不应小于160mm且不宜小于
层高
的1/20,三、四级不应小于140mm且不应小于层高的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16,...
浅谈
剪力墙
构造要求?
答:
6、一、二级
剪力墙厚度
:加强区不小于
层高
的1/16或200,其它不小于1/20层高或160。三、四级剪力墙厚度:加强区不小于层高的1/20或160,其它取1/25层高或160。非抗震设计的剪力墙,厚度不小于1/25层高或160。电梯井可适当减少,但不小于160mm。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率...
底部
层高
较大楼层的
剪力墙
正确处理?
答:
①将
剪力墙厚度
加大为不小于
层高
的1/15,且不小于300mm,则当剪力墙高度与厚度之比大于4时,仍可视为一般剪力墙,如即使层高为6米,当剪力墙厚度为400时,1650长度的剪力墙仍属一般剪力墙。实际操作时,对长度较大,轴压比较小的剪力墙,当稳定性能满足要求且截面高度与厚度之比亦不小于8时,也可不...
我买的房子8
层高
,
剪力墙
结构,
墙厚度
应是多少
答:
题目叙述不清哈。你买的房屋8
层高
,不需要
剪力墙
结构!设防烈度9度也用不着。剪力墙结构用于高层建筑;你买的房屋位于8层,那也要看看楼房总共多少层,地区设防烈度多少,才好估计
墙厚
。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》规定上四级
抗震墙
非底部加强层,墙厚不得小于140mm。