00问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙最小厚度的要求
剪力墙
一般为钢筋混凝土墙,
厚度
不小于( )mm。
答:
【答案】:B 本题考查的是民用建筑分类。剪力墙一般为钢筋混凝土墙,
厚度不小于160mm
,剪力墙的墙段长度一般不超过8m,适用于小开间的住宅和旅馆等。
抗震设计时对
剪力墙的最小厚度要求
:( )
答:
为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下耗散能力,
规范要求一、二级抗震墙时墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥200mm
,三、四级抗震等级时应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。
一般
剪力墙厚
多少呀
答:
根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时
不应小于层高的1/12
。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容...
剪力墙最
薄可以做多厚
答:
且不应小于160mm
;3 非抗震设计的剪力墙,其截面厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;4 当墙厚不能满足本条第1、2、3款的要求时,应按本规程附录D计算墙体的稳定;5 剪力墙井筒中,分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小,但不宜小于160mm;...
剪力墙
结构的
厚度
有哪些规定
答:
剪力墙的厚度应符合下列规定:1、剪力墙结构 一、二级抗震等级的剪力墙厚度,
不应小于160mm,且不应小于层高的1/20
;底部加强部位的墙厚,不宜小于200mm,且不宜小于层高的1/16;当墙端无端柱或翼墙时,墙厚不宜小于层高的1/12。对三、四级抗震等级,不应小于140mm,且不应小于层高的1/25。2...
剪力
强的
厚度
在设计
要求
?
答:
剪力墙的厚度及尺寸应满足下列最低要求:(1)抗震等级为一、二级剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/20;且不小于160mm;其底部加强部位的墙体厚度不小于层高的1/16,且不应小午200mm;当底部加强部位无端柱或翼墙时,
截面厚度不宜小于层高的1/12
。(2)抗震等级为三、四级和非抗震设计时,剪力墙...
对于预制
剪力墙
构造。其预制墙板
厚度
不宜小于()
答:
预制墙板
厚度
不宜小于 140mm ,且不宜小于层高的1/25【摘要】对于预制
剪力墙
构造。其预制墙板厚度不宜小于()【提问】预制墙板厚度不宜小于 140mm ,且不宜小于层高的1/25【回答】
剪力墙
保护层
厚度
是如何规定的?
答:
保护层
厚度
不应小于50mm.应符合规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度.当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm.
剪力墙
暗柱保护层是以剪力墙还是以柱...
地下室
剪力墙厚度
是多少地下室剪力墙厚度是多厚
答:
1、根据抗规(6.4.1)和混规(9.4.1)以及高规(7.2.1),
剪力墙最小厚度
分别有140、160、180、200
的要求
,但一般设计中很少取200以下的墙。2、如果是地下室防水混凝土,则根据地下室工程防水技术规范(4.1.7),
墙厚度
不小于250。3、如果是人防地下室,则需要同时满足人防规范的要求。以上都...
国家规定的房屋承重
墙的最低厚度
是多少?(官方数据)
答:
根据JGJ3-2002,2007年印刷版本 7.1.2的第7条,
短肢剪力墙的界面厚度不得小于200mm
7.2.2:其他一般剪力墙 一、二级抗震要求,底部加强部位
不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16
,且不小于200mm;其他部位的数据是1/20,160mm 无端柱或翼墙的一字形剪力墙的数据是:底部加强1/12,180mm;其他...