剪力墙的厚度是多少
剪力墙
一般为钢筋混凝土墙,
厚度
不小于( )mm。
答:
本题考查的是民用建筑分类。剪力墙一般为钢筋混凝土墙,
厚度不小于160mm
,剪力墙的墙段长度一般不超过8m,适用于小开间的住宅和旅馆等。
剪力墙
结构
的厚度
有哪些规定
答:
剪力墙的厚度不应小于160mm,且不应小于层高的1/20
,其底部加强部位的墙厚,不应小于200mm,且不应小于层高的1/16。筒体底部加强部位及其以上一层不应改变墙体厚度。
一般
剪力墙厚多少
呀
答:
根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区
剪力墙
结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位
墙厚
一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容...
剪力墙
有多厚?
答:
剪力墙厚度应根据受力的大小和稳定性来确定。
通常厚度有:180、200、240、250、300、320、350、400、450、500、550、600...毫米
剪力
强
的厚度
在设计要求?
答:
(1)
抗震等级为一、二级剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/20;且不小于160mm
;其底部加强部位的墙体厚度不小于层高的1/16,且不应小午200mm;当底部加强部位无端柱或翼墙时,截面厚度不宜小于层高的1/12。(2)抗震等级为三、四级和非抗震设计时,剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/25,且不小于...
剪力墙
最薄可以做多厚
答:
剪力墙的厚度
除考虑承载力外,还要考虑其有足够的刚度及稳定性。剪力墙的截面尺寸应满足下列要求:1 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。当为无端柱或翼墙...
钢筋混凝土
剪力墙的厚度
一般应大于
多少
答:
您好,钢筋混凝土
剪力墙的厚度
一般应大于
多少
?常规是250-350mm,也是更厚的,比如700墙,1米多厚墙体,墙体的厚度应工程技术工艺规定,像地下通道与地下室墙体肯定是不一样的厚度,这样也决定使用止水螺杆长度,墙体越厚止水对拉螺杆越长,这是必然的。希望能够帮助到您,谢谢。
剪力墙厚度
一般
是多少
?
答:
需要通过设计计算得出:底层柱最大750*750,顶层柱不小于400×450;采用C60混凝土,
剪力墙厚
300、200。柱子是建筑物中用以支承栋梁桁架的长条形构件。工程结构中主要承受压力,有时也同时承受弯矩的竖向杆件,用以支承梁、桁架、楼板等。剪力墙(shear wall)又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中...
一般住宅
墙的厚度是多少
怎么区分承重墙
答:
一、一般住宅
墙的厚度是多少
1、我们需要知道的是所谓的承重墙通常被称为
剪力墙
。当然,根据JGJ3-2002第7条,2007年印刷版7.1.2,这个墙壁的厚度不得小于200 mm 7.2.2。2、对于普通承重墙,需要有一级和二级的抗震要求,下部钢筋应不小于这个墙长度的1/16且不小于200mm;其他部分的数据是1/20,...
剪力墙的
墙肢截面
厚度是多少
答:
剪力墙的
墙肢截面
厚度
就是墙截面的宽bw,或俗称
墙厚
(这不要与边缘构件阴影区的bf混淆了)。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.4.1规定:一、二级不应小于160mm且不宜小于层高的1/20,三、四级不应小于140mm且不应小于层高的1/25;无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16,...