00问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙配筋率计算公式
剪力墙配筋率
如何
计算
?
答:
水平分布钢筋的
配筋率
:(78.5*2)/(250*200)=0.314% (大于规范的0.25%)垂直分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(250*200)=0.314% (大于规范的0.25%)式中:(78.5*2)即为“面积为(300*150)的墙体中的钢筋面积”!通俗说:就是单位面积砼墙体中钢筋的面积率。
pkpm
剪力墙配筋
怎么看
答:
上面是暗柱配筋,下面是水平钢筋,而地面部分是指定间距,
可以按照剪力墙配筋率=配筋截面积÷剪力墙截面积的公式来计算
。如果它指定间距为200的话,那么双侧配筋则为1500,而水平筋直径为10即可。剪力墙的优点 1、若是在构造建筑的某些柱间安置剪力墙的话,可以增加柱子的承载力,并且这样修建安置剪力墙又...
剪力墙
的
配筋率
是多少?
答:
受压构件:全部纵向钢筋 0.6%;一侧纵向钢筋 0.2%。受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2%。
什么是
配筋率
答:
配筋率
是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别
计算
。钢筋混凝土构件最小配筋率如下:受压构件:全部纵向钢筋 0.6%;一侧纵向钢筋 0.2%。受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2%。配筋...
抗震墙
分布钢筋最小
配筋率
怎么算? 我想知道算法 这个概念比较模糊,哪位...
答:
按照最新高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010标准,第7.2.17的要求,一、二、三级抗震的
剪力墙
分布钢筋最小
配筋率
是0.25%,四级和非抗震是0.20%。另外还有直径间距等要求,可以看规范第7.2.18和7.2.19条。
计算
方法很简单,就是把剪力墙一根钢筋的面积,乘以钢筋的排数(除非墙非常非常厚,通常...
请问什么是
配筋率
,配筋率是如何
计算
的?都有些什么要求!
答:
计算公式
为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。最小
配筋率
:梁:ρsv,min=0.24×ft/fyv;弯剪扭构件:ρsv,min=0.28×ft/fyv。计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)。式中,l1和l2为混凝土核心面积内...
比如
剪力墙
,厚200mm,高2.9m,长5m,水平配筋的最小
配筋率
为0.25,钢筋用多...
答:
例如墙的水平向分布筋,厚度200,取单位长度1000,
配筋率
为0.25%,水平钢筋总量就是200X1000X0.25/100=500mm2,因为是双排,所以,一排的钢筋量500/2=250mm2,如果用直径8的钢筋,单根面积是50.3mm2, 需要至少250/50.3=5根,单位长度内钢筋间距是1000/5=200mm,就是8@200。墙的水平钢筋就是...
剪力墙
边缘构件如何根据SATWE
计算
结果
配筋
?
答:
所以配竖向钢筋:
计算
过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8.gif'/>200(面积251mm2)足够。Satwe参数中的竖向
配筋率
是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。分布筋是处在受力筋上面的成 90 度起固定受力钢筋位置的作用,并将板上的荷载分散...
剪力墙
、柱、板的
配筋率
答:
关键参数的控制是至关重要的。轴压比对于一级和八度地区为9/7,二级为0.4/0.5,三级为0.6,需通过建模进行精确控制。
剪力墙
的
配筋率
,无论是竖向还是水平方向,一般保持在0.25%-0.3%的范围内。分布筋的间距和直径需遵循300mm/200mm和墙厚的1/10-10mm,拉筋间距为600mm,直径为6mm。边缘构件的...
求建筑中有关梁,柱,
剪力墙
的
计算公式
答:
钢筋部位及其名称
计算公式
说明 附图 墙梁侧面纵筋和拉筋 当设计未注写时,侧面构造纵筋同
剪力墙
水平分布筋; 03G101-1P51 当连梁截面高度>700时,侧面纵向构造钢筋直径应≥10mm,间距应 ≤200;当跨高比≤2.5时,侧面构造纵筋的面积
配筋率
应≥0.3%。 图46 拉筋直径:当梁宽≤ 350时为6mm,梁宽>350时为8mm,拉筋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙的配筋率如何计算
墙配筋率的计算方法及角度
剪力墙配筋率计算方法
剪力墙配筋一般为哪三种
剪力墙钢筋间距最大多少
pkpm剪力墙水平钢筋计算方法
剪力墙钢筋怎么算
剪力墙钢筋一般多粗
剪力墙配筋间距多少合适