00问答网
所有问题
当前搜索:
加油站油罐区安全距离
油罐安全距离
国家规范
视频时间 00:00
加油站
的
安全距离
是多少米?
答:
根据《GB50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,
加油站与周边重要公共建筑的安全距离为50米
,二级站与周边民用建筑安全距离(一类20米、二类16米、三类12米)。加油站的安全距离分为:1、油罐跟加油站站房(就是加油站的营业室)的安全距离;2、加油站跟民房的安全距离;3、加油站跟居民聚居...
加油站安全距离
标准
答:
2、站外甲、乙类物品生产厂房火灾危险性大,加油站与这类设施应有较大的安全间距,
本规范三个级别的汽油罐分别定为25m、 22m和18m
。3 、汽油设备与明火或散发火花地点的距离是参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第4.2.1条的规定制定的。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2006对"明...
加油站
附近多少米为
安全区域
?
答:
高层民用建筑,总建筑面积超过5000平方米的居住建筑(含宿舍)、商住楼属于一类保护物,
加油站埋地油罐一级站距离应不小于25米、二级站不小于20米、三级站不小于16米
;通气管管口不小于16米;加油机不小于16米。总建筑面积超过1000平方米的居住建筑(含宿舍)或居住建筑属于二类保护物。加油站埋地油罐一级站...
加油站距离
居民住宅多少米符合标准
答:
三级加油站(储罐容积的上限为30立方米)的油罐离居民区至少在10米以上
。法律依据:《中华人民共和国消防法》第六十一条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或者未与居住场所保持安全距离的,责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款。生产、储存、经营其他物品的场所与...
加油站
的
安全
规定
答:
1. 加油站选址的
安全距离
根据国家规定,加油站与重要公共建筑物的安全距离应不少于50米,与一般民用建筑物的安全距离如下:一级加油站不少于16米,二级加油站不少于12米,三级加油站不少于10米。对于一类保护物,如二级
加油站油罐
与一类保护物之间的安全距离应不少于20米。一类保护物包括总建筑面积超...
加油站
与居民住宅的有效
安全距离
?
答:
对不同级别的加油站与不同保护类别的建筑之间的安全距离,都有严格的规定。一级加油站一般都不设在市区。二级加油站(储罐容积在31~45立方米)的油罐离居民区的最小距离应在
12米以上
。三级加油站(储罐容积的上限为30立方米)的油罐离居民区
至少在10米以上
。
...站无油气回收系统的汽油储
油罐
与站外重要公共建筑物的
安全距离
为
答:
具体参看《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)。表4.0.4及表4.0.5。市区内不允许建一级站。二级站在无油气回收系统的情况下,
汽油罐
与重要公共建筑物的
距离
要求50米,与民用一类保护物的距离要求20m。若
加油站
设置油气回收系统则要求相应降低。而柴油罐要求更低。
油气两站个知间的
安全距离
是多少
答:
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002 2006年版)的要求,民用建筑物与
加油站
埋地
油罐
最大
安全距离
为25米,最小安全距离为16米。
加油站
站房与
油罐
的
安全距离
是多少(是否按加油站的级别确定安全...
答:
加油站站房距埋地油罐距离应
不小于4米
,与加油站等级无关。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
加油站油罐区与站房的距离
加油站油罐安全距离是多少位
市内加油站安全距离
加油站储罐的安全距离
油罐周边安全距离
加油站与企业的安全距离
撬装油罐安全距离规范
加油站地磅与油罐区距离
加油站罐区与站房安全距离