电混接会不会造成重复计费???
答:
如果四块电表都在使用,拉出的线应该是五根,
动力
电三根相线加上
照明
一零一火,如果出的四根,应该有一块表没使用,不管怎样,是不会出现重复计费的, 张3021 | 发布于2008-12-04 举报| 评论 0 0 你在用电时看一下电表,只用三相时只有那三块动力表转盘转动(或是有指示灯闪烁),只用照明只有那块照明表转动(...
我们使用的电路是三相四线的,
照明
和
动力混用
。
答:
你的零线可能与B相有金属性接触了,、使
动力
电源窜入
照明
电里了,我建议你重新检查线路,把动力和照明线路分开,照明接其中一相,再装个漏电开关,这样的话就不会出现此类现象了,
建筑工地三级移动电箱
动力
与
照明
可以混合吗
答:
关于建筑工地三级移动电箱
动力
与
照明
可以混合吗,建议如下;原理上行,但规定不行的。工地分三级电箱管理 一级箱(总箱)管理整个工地的电源,电箱内装有空气总开关和若分开干关,每个分开干关只控制一个二级箱,并做接地保护一组,作为工地接地线的起点。二级箱管理部分区域的电源,电箱内装有空气总开...
动力
电和
照明
电在一起有什么反映
答:
例如
动力
是配给电动机的,在电动机启停的时候会影响
照明
,严重的会频闪。降低电光源寿命。如果是三相动力用电,照明负荷没有平均与三相之间的话会使得电位相角过大,影响电动机启停和寿命。再者,动力负荷启停会有尖峰电流产生,严重时直接通过回路传递,烧毁灯具。——个人意见仅供参考。
三相三线电表能否用于
动力
与
照明
混合的供电电路
答:
3、我们国家380V/220V低压配电系统,是非中性点绝缘系统的电能计量装置,多为
照明
和
动力
、单相和三相负荷混合运行,很难做到三相平衡,很多时候不平衡度还很大,所以照明和动力、单相和三相负荷混合运行的供电电路,只能采用三相四线电度表。4、在三相四线制供电时,多个单相负载应尽量均衡地分别接到三相...
照明
配电箱和
动力
配电箱能共用一个箱吗?
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-20058.1.4
动力
配电箱与
照明
配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。
为何
动力
电与
照明
电
混合使用
时要求三相四线制
答:
三相电是有不同相序,三个电流。由发电机发出三相电流,它们在电流方向大小(y)与时间变化(x)的坐标上差1/3个周期,120电角度。三相电中每根相线间电压为380V,一般用于工业用电。家庭用电用其中一根相线(火线)与一根零线,电压220v;所以在接入时就是三根火线一根零线,就叫三相四线 ...
动力
电和
照明
电为什么不能
混用
答:
我国的
动力
电,电压为380V;我国的
照明
电,电压为220V;电压差别明显,自然不能
混用
。
三相四线
动力
电和
照明
电在一起用,互相有干扰吗?
答:
不会有干扰。
照明
电本就取至于三相四线的
动力
电。
如果125kvA的变压器,
动力
和
照明
混装需要多少0.4-30-3电容器,每个多少微...
答:
125kvA的变压器效率0.8算,可负载约100KW,功率因数从0.7提高到0.95时,每KW需电容补偿量为0.691千乏,总补偿量:100×0.691≈69(千乏)需要0.4-30-3电容器3组。参考资料:《简明实用电工手册》