00问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间恒荷载计算
住宅降板沉箱式
卫生间
活荷载2.5kn/m2,请问通常
恒荷载
取值是多少?(降板...
答:
通常卫生间回填材料是用陶粒混凝土,容重取值为10kN/m3,
所以卫生间的荷载计算如下:0.25X10(填料)+0.1X25(结构板)+0.5(吊顶)=5.5 kN/m2
。
PKPM
卫生间
楼面
恒荷载
改考虑哪些?具体项目有哪些?
答:
计算取值:
4.5KN/㎡
卫生间
:楼板厚度(90)毫米,
荷载
(2.0)千牛/平方米,什么意思?
答:
卫生间的荷载,
一般是2.0KN/M2,如果在设计的时候考虑浴缸的话是4.0KN/M2
。如果你不清楚设计时候荷载是怎么考虑的,那你按2.0KN/M2考虑比较保险。2000N=200KG X 10,那么相当于每平方米可以承受200公斤的重量。(这个公式不大记得了。。。好像是这样的)另外,砖砌的话比较重,成品的浴缸要轻...
卫生间
做防水和铺地砖共计厚10-11cm,对承重有何影响?一般载荷标准值,与...
答:
是均衡荷载影响不是太大。 通常建筑的荷载:一般活荷载标准值在2~3.5kN每平米
恒荷载
(不包括自重)一般标准值在2.5~3kN每平米左右。 如果是设计值,就要让恒荷载和活荷载组合,恒荷载还要乘以分项系数1.2或1.35,活荷载则乘以1.4或者1.4×0.7(0.6)...
沉箱式
卫生间
的隔间墙、地砖、沉箱回填是
恒荷载
,请问这些恒荷载共计取值...
答:
每平350公斤
在PKPM中120厚的
卫生间
隔墙怎么
计算荷载
答:
计算时,设墙为一二墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:19*0.12+17*0.02*2=2.96 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)最后,用2.96乘以墙高便是
计算荷载
。
卫生间
的墙算竖向
荷载
时
答:
h2/2-0.4a),其中h2为本层与梁相连的墙、柱的宽度,a表示梁端的有效支承长度,若上层墙、柱的宽度与本层不同时,应考虑上层墙、柱传至本层的
荷载
在本层墙、柱重心处产生的弯矩M2=N1×(h2-h1)/2,h1为上层墙、柱的宽度。墙的
计算
分为在竖向荷载的作用下和在水平荷载作用下两种。
带浴缸的
卫生间荷载
怎么取
答:
按《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)附录F的规定,对于高层,这个活
荷载
差衷梁,对于多层,跨度较小时对板配筋基本无影响(构造配筋足矣)。而根据《建筑结构荷载规范》第4。一般来说,不可忽略,一般住宅
卫生间
活荷载应取不小于2,基础等影响不大,应取为4,则还是有一定影响柱;GBJ98-7...
PKPM设计一般住宅或办公楼
荷载
的具体数据(
恒
/活)
答:
活荷载:一般是2.0,不过最好参照《荷载规范》。
恒荷载
:r*d;(kN/m2);r——板的容重;d——板的厚度;r:一般是取25KN/m2;
pkpm楼电梯间、
卫生间恒
活荷如何取?
答:
恒载按实际取,上面已说过了。楼梯踏步要考虑斜面
荷载
的放大,活载偏安全可取3.5KN/M2,特别注意是几跑楼梯,三跑楼梯比两跑荷载大不少;根据“全国结构技术措施”,
卫生间
活载一般取为4,有分隔墙和填料的活载应取为8, 查看原帖>> 麻烦采纳,谢谢!
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
办公楼卫生间做法恒荷载计算
卫生间附加恒荷载
卫生间恒荷载取值
卫生间楼面荷载计算
卫生间恒荷载一般取多少
卫生间楼板恒荷载
恒荷载的计算过程
卫生间荷载统计