卫生间钢筋一圈要焊接吗
...与钢筋连接时是否
需要
将
卫生间
地面的
钢筋焊接
成网格?再与LEB箱连 ...
答:
是要焊成网格
!,然后从网格上面引一个钢筋,再在引出的钢筋上面焊接扁钢,最后扁钢在与LEB连接!
卫生间
局部等电位到底该怎样连接
钢筋
答:
卫生间局部等电位连接主钢筋工艺技巧 规范要求焊接连接
,最简单的就是电焊,常见商品楼采用钢板焊接钢筋然后连到局部等电位器上,如图 以上方法难度很大,必须要现场有4*40扁钢弯板机,费时费工,建议采用轨道施工办法,购置接地端子,将接地端子焊接到钢筋上,接地端子通过16mm2以上的地线连到等电位器,省...
卫生间
等电位
钢筋
如何闭环
答:
卫生间等电位钢筋在做闭环时需要四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接
,然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊,形成不大于60*60的网格,采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路。闭环系统亦称反馈系统,是将系统输出量的测量值与所期望的给定值相比较,由此产生一个偏差信号,利用此偏差信号进行调...
卫生间
局部等电位采用圈梁内一根
钢筋
沿四周
焊接
形成闭合的环路!是卫生...
答:
所以单是
焊
一根圈梁
钢筋
是不符合要求的。
卫生间
等电位连接圈梁是否与接地主
钢筋焊接
相连
答:
联接顺序:
卫生间
等电位点—圈梁主筋―柱避雷引下点主筋。
卫生间
等电位联结
钢筋
网片是否全部联通
答:
规范的做法是
卫生间
底部的
钢筋
网格都
要焊接
,不过实际上大多数只是装了个等电位端子箱。
卫生间
局部等电位的做法
答:
1
.
卫生间
局部等电位的做法是为了防止雷击、漏电等引起的电压问题,确保安全。2. 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,等电位做法需要在卫生间四周圈梁内的两根主筋进行
焊接
,并在底板面筋、剪力墙按照600*600的间距跨接焊接成网格,与圈梁
钢筋
连接。3. 将一根-25*4镀锌扁钢从圈梁焊接至...
卫生间
等电位怎么做 卫生间等电位如何做
答:
地线接入等电位箱中,金属构件及物体使用地线引入等电位箱中,再连接配电箱PE排及等电位箱。2、在进行局部等电位施工的时候,由于混凝土不具有导电性,因此无需焊接内部的
钢筋
网格。在
焊接卫生间
底板处的钢筋时,网格尺寸不一定非要小于0.6×0.6米,但底板钢筋网格一定要和防雷引下线进行焊接。
建筑房屋,
卫生间
处的局部等电位怎么
焊接
呢。怎么做规范呢。谢谢大家了...
答:
1
、在建筑
卫生间
等电位时,
焊接
局部等电位的方法是使用基础
钢筋
。具体来说,接地极可以通过连接地圈梁上方的两根钢筋来形成接地环路。如果建筑使用桩基,那么在指定的接地点,需要将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成的环路两根钢筋进行焊接。这种方法通常用于建筑物的防雷接地,同时也用作配电室的电气接地。2、...
建筑房屋,
卫生间
处的局部等电位怎么
焊接
呢。怎么做规范呢。谢谢大家了...
答:
1
、在建筑
卫生间
等电位时,焊接局部等电位是一个关键步骤。通常,这涉及到将建筑的基础钢筋作为接地极,与地圈梁上方的两根
钢筋焊接
,形成接地环路。如果建筑使用桩基,那么在指定的接地点,需要将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路。这样的做法不仅用于建筑物的防雷接地,还同时作为配电室的电气接地。2、...