00问答网
所有问题
当前搜索:
厂房照明照度标准
电气
照明
:各种场所
照度标准
——汇总表供参考!
答:
提升一级照度标准:精细作业区,眼睛与识别对象距离大于500毫米长时间视觉紧张工作
,影响视力健康快速识别移动物体,识别难度大安全操作依赖视觉,影响重大识别对象亮度对比小于0.3,对比度低高精度作业,错误成本高昂视觉能力受限,低于正常水平建筑等级和功能性要求极高降低一级照度标准:短暂作业,对照度要求不...
工厂
照明
设计
标准要求
是什么?
答:
(3)达到规定的照度均匀度:作业区域内一般照明照度均匀度不应小于0.7
,作业区邻近周围的照度均匀度不应小于0.5。(4)满足照明直接眩光限制的质量要求:统一眩光值(UGR)按GB 50034-2004之规定。即一般允许值为22,精细加工值为19。(5)采取措施减小电压波动、电压闪变对照明的影响和防止频闪效应。(6)...
厂房
灯光亮度
标准
是什么
答:
厂房灯光亮度标准如下:
1、超精密作业、设计、制图、精密检查照明亮度标准3000-1500。2、设计室、分析、组立线、涂装照明亮度标准1500-750
。3、包装、计量、表面处理、仓库照明亮度标准750-300。4、染色、铸造、电气室照明亮度标准300-150。5、进出口、走廊、通道、楼梯、厕所照明亮度标准150-75。6、太平...
厂房
门口的雨棚
照度要求
答:
厂房门口的雨棚照度要求为100~75
。根据国家标准《厂房照明设计规范》的规定,工厂厂房照度标准对照表:照度(lux)场所3000~1500超精密作业、设计、制图、精密检查。1500~750设计室、分析、组立线、涂装。750~300包装、计量、表面处理、仓库办公室。300~150染色、铸造、电气室。150~75进出口、走廊、通道、...
仓库
照度标准
是强制性标准吗
答:
是。仓库
照度标准
指的是在仓库内部所需的
照明亮度标准
,按照国家的规定,标准值应该在150到320lx之间,这是根据仓库内部的工作环境和工作内容来确定的,是强制标准,是强制执行的。制定仓库照度标准的主要目的是保证仓库内部工作环境安全高效,便于工作人员在充足的光线下进行操作,从而提高工作效率和安全性。
工业
照明
的
照度标准
答:
1,工业企业
照明
的
照度标准
值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。2,照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。3,作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取...
仓储里的
照度
大约是多少?
答:
工业建筑通用房间或场所”的
照明标准
值范围,在本标准中的5.5.1表中查询可知:1、大件库的
照度标准
值是“在1米水平面上50Lx”;2、一般件库的照度标准值是“在1米水平面上100Lx”;3、半成品库的照度标准值是“在1米水平面上150Lx”;4、精细件库的照度标准值是“在1米水平面上200Lx”;
烟花爆竹生产
厂房
中主要工作间的
照明
用具的
照度
是多少
答:
《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161—2009 12.4.1 烟花爆竹生产
厂房
主要工作间的
照度标准
宜为200lx,且主要生产的工作间出入口应设置应急照明,其照度值应不低于该场所正常
照明照度
值的10%,应急时间宜为30min 。12.4.2 烟花爆竹生产的辅助厂房、库房的照度标准宜分别为100lx、50lx。
机械加工车间
照度
问题?
答:
一般加工公差大于0.1//0.75平面300LX,精密加工公差小于0.1/0.75平面/500LX。基本与德国的
标准
一致。一般来说,冷轧不锈钢厂的带钢精度
要求
较高,其所用的辊子修磨也同样要求精度较高,所以对于
照度
值可以适当加大,以我的设计经验是,普通
照明
300LX,同时配以局部加强照明。大型的修磨机床,如车床...
生产车间的
照度
是多少才判断合格
答:
车间或工作地应有充足的自然采光或人工
照明
。车间采光系数不应低于
标准
IV级;检验场所工作面混合
照度
不应低于540lx;加工场所工作面不应低于220lx;其他场所一般不应低于110lx。”照度的计算方法,有利用系数法、概算曲线法、比功率法和逐点计算法等。(一)利用系数法 1、利用系数的概念 照明光源的利用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
车间厂房照明照度标准
照明照度标准
厂房照明标准是多少
厂房照明标准
工业厂房照度标准
工业厂房照明标准
厂房照明验收国家标准
工业厂房照度国家标准
工厂照明亮度国家标准