00问答网
所有问题
当前搜索:
厂房防火间距规范
厂房
之间
防火间距
要求
答:
为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,
与所属厂房的防火间距不应小于6m
。确需相邻布置时,应符合本表注2、3的规定。2.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且
屋顶的耐火极限不低于1.00h
时,其防火间距不限...
厂房
的
防火间距
建筑工程介绍?
答:
厂房的防火间距1、厂房之间的防火间距不应小于表3.2.2.5的规定
。2、丙.丁.戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于表3.2.2.5的规定,但单层.多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,可按表3.2.2.4单层.多层民用建筑之间的防火间距的要求执行。甲.乙类厂房与民用建筑之间的防火间距,不...
厂房
的
防火间距
都有哪些
规定
答:
(1)乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m,与明火或散发火花地点不宜小于30m
。(2)单层或多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。单层多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距可按本规范第5.2.2条的规定执行。(3)为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生...
乙类
厂房
与重要公共建筑的
防火间距
不宜小于多少米
答:
50米
。根据查询《建筑设计防火规范》信息显示,乙类厂房与重要公共建筑的防火间距
不宜小于50米
;与明火或散发火花地点,不宜小于30米。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2米。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距
不应小于
...
最新
厂房
消防
标准
要求
答:
消防栓的栓口直径应为65毫米,配备的水带长度不得超过25米,水枪喷嘴的口径不小于19毫米
。3. 厂房与邻近的重要公共建筑之间的防火间距不应小于50米,与明火作业区域或易燃物质散发地点的防火间距不应小于30米。单层或多层的戊类厂房之间,以及与戊类仓库之间的防火间距,可以根据规定减少最多2米。
防火间距
的
标准
是多少
答:
高层建筑因火灾时疏散困难,云梯车需要较大工作半径,所以高层主体同一、二级耐火等级建筑物的防火距离不得小于13米,同三、四级耐火等级建筑物的防火距离不得小于15和18米。
厂房
内易燃物较多,
防火间距
应加大,如一、二级耐火等级厂房之间或它们和民用建筑物之间的防火距离不得小于10米,三、四级耐火等级...
甲类
厂房
与明火或散发火花地点的
防火间距
答:
该间距不应该少于30米。根据《建筑设计
防火规范
》查询,甲类仓库储第3、4项储存小于等于5吨的物品
防火间距
需要在30米,储存大于5吨的物品需要40米。明火地点指的是外面可以点燃火焰或者表面是炽热的固定地点,比如灶台,电磁炉等。散发火花的地点是点火的烟囱,或者室外进行砂轮、电焊等作业所用的固定地点...
甲乙类生产
厂房
内消火栓
间距
不应超过
答:
甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过30m。消防栓简介:消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。相关设置:甲、乙类厂房之间的防火间距
不应小于6m
,甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点...
两个
厂房
的消防
间距
是多少
答:
厂房的防火间距 3.4.1 除本规范另有规定外,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定,与甲类仓库的防火间距应符合本规范第3.5.1条的规定。注:1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距
不宜小于50m
;与明火或散发火花地点,不宜小于30m。单、多层戊类厂房...
建筑物的
防火间距
有哪些
规定
?
答:
第4.2.2条 厂(库)房与民用建筑之间的
防火间距
,可按本
规范
第4.2.1条的
规定
执行。第4.2.3条 两座厂(库)房相邻较高一面外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类
厂房
之间不宜小于4m。第4.2.4条 厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
各类厂房防火间距
丁戊类厂房防火间距
丙丁戊厂房防火间距
乙类厂房防火间距
厂房与围墙的防火间距
甲类厂房与民用建筑防火间距
甲类厂房和甲类仓库防火间距
厂房和民用建筑防火间距减少
厂房仓库防火间距表