00问答网
所有问题
当前搜索:
双排脚手架立杆间距
脚手架立杆间距
是多少?
答:
横距,是指双排脚手架内外之间的距离
,说横距也是对的,就是内外排,也可以超过双排单排,双排脚手架就是这个意思。纵向距离,是指同一排竖杆之间的间距,因为一般单排和双排脚手架的长度方向较长,即纵向,所以称为纵向距离。
脚手架立杆间距
是多少
答:
30cm
。JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定的单排脚手架
不应超过24M
,双排脚手架搭设高度不宜超过50米等,这是出于施工安全的规定。外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊式脚手架等,一般均在建筑物外围搭设。外脚手架多用于外墙砌筑、外立面装修以及...
脚手架
的
立杆
步距有哪些规定?
答:
(1)双排结构脚手架和装修脚手架的立杆纵距和平杆步距应≤2.0m
。(2)作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的宽度不应小于:外脚手架为750mm,里脚手架为500mm。铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm、与挡脚板的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。连墙点设置...
脚手架
搭设规范
答:
在立杆间距上,根据不同用途,一般采用敞开式双排脚手架,
立杆横距通常在1.05~1.55米之间
。砌筑脚手架的步距为1.2~1.35米,装饰或兼作砌筑、装饰用途的脚手架步距则为1.80米,立杆纵距为1.2~2.0米。
这样的设计允许搭建高度为34~50米
。对于单排设置,立杆横距为1.2~1.4米,纵距为1.5...
外架搭设规范要求
答:
根据连墙杆的设置和承受的荷载,一般选择敞开式双排脚手架,
立杆之间的水平距离控制在1.05至1.55米之间
。砌筑脚手架的步距通常为1.2至1.35米,而装饰或兼具砌筑与装饰功能的脚手架,其立杆间距通常为1.80米,允许的最大搭设高度为34至50米。如果采用单排设置,立杆的横距和纵距会相应减小,允许的...
脚手架立杆
纵距和横距
答:
在
双排脚手架
中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于
立杆
横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等
间距
设置,最大间距不应大于纵距的1/2。4、每根立杆底部应设置底座或垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座...
脚手架立杆间距
要求多少?
答:
脚手架
的
立杆
和横杆
间距
要控制好,立杆在1.5m左右,横杆在1.05m左右。根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011规定满堂脚手架必须设置纵、横扫地杆,且应符专合下列属要求:1、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。2、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的...
求教
双排
外设钢管
脚手架
的
立杆
搭设
间距
是多少?(搭设高度20米以下)_百 ...
答:
50 米; 内排架距离墙长度为0.30米;
脚手架
沿墙纵向长度为 290 米; 小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 横杆与
立杆
连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向
间距
3.00 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件;
脚手架
的横杆间距和
立杆间距
最小是多少?
答:
1常用敞开式
双排脚手架
的横杆间距和
立杆间距
最小为1.05m 2、装饰或砌筑、装饰两用的脚手架的横杆间距最小为1.80m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架的立杆间距最小为1.2m。脚手架:为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台 一、发展历程和趋势:上世纪80年代初,我国先后从国外引进门式脚手架、碗扣...
脚手架
搭设规范要求?
答:
在
双排脚手架
中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于
立杆
横距的0.4倍,且不应大于500mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等
间距
设置,间距不应大于纵距的一半。5、作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm,狭长型脚手板,如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
双排脚手架立杆跨距规范
双排脚手架内外排间距
双排脚手架立杆跨距最大多少
双排脚手架横杆和立杆间距
双排脚手架立杆对接要求规范
双排脚手架搭设规范要求
双排脚手架内外立杆距离为
双排落地脚手架立杆间距
双排脚手架间距90cm