00问答网
所有问题
当前搜索:
双电源断路器
双电源
出线口设置
断路器
影响电压吗
答:
因此,
双电源
出线口设置
断路器
不会对电压产生任何影响。
双电源
开关种类双电源开关工作原理
答:
双电源
开关(简称双电源)主要是采用塑壳
断路器
(CB级)或隔离开关(PC级)元件组成!按照国家标准GB/T14048.11-2008的规定,分为CB级、PC级和CC级。下面关于双电源开关的相关问题,跟随小编一起来看一下吧!作为执行元件,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可...
双电源
配电所的
电源断路器
为什么要双侧装隔离开关
答:
一般来说,
双电源
已经有短路、过载等保护了,不需要
断路器
再具备保护功能,以免出现双电源没有切换,断路器却自己跳闸的情况。
双电源
开关品牌推荐
答:
正泰 江苏正泰电气集团有限公司是一家专业致力于各种电器元件的研发、制造、销售以及售后服务的企业,能够按照顾客要求设计、研发相关产品。主要生产ZQ1、ZQ1-63、ZQ2、ZQ3系列
双电源
自动切换开关。浙宝 浙宝品牌隶属于浙宝电器(杭州)有限公司,该企业是一家研发、生产和销售各种高低压元器件的专业性骨干...
双电源
转换开关后用不用加
断路器
?
答:
双电源
进线端有
断路器
的转换开关后不需要再加断路器,没有的最好在转换开关前加两个断路器,转换开关后面就不需要再加了。
双电源
配电所的
电源断路器
为什么要双侧装隔离开关?
答:
双电源
场所必须在两个电源侧都安装隔离开关,而且未经核实相序或不能双电源同时使用的还要加装连锁装置。其原因有以下两点 1、其中一路电源上来电侧线路检修时防止另一路电源反送电造成线路带电 2、用隔离开关而不仅仅用
断路器
是为了拉开隔离开关可致使线路中有明显的断开点,是操作规程的基本要求。
什么是
双电源
答:
CB级
双电源
:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流 双电源若选择具有过电流脱扣器的
断路器
作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。 基本介绍 ATS也称ATSE,...
双电源
万能
断路器
连锁怎样解决
答:
双电源
万能
断路器
连锁解决方案:首先是判断是线路问题还是断路器问题。一般的流程为:观察一次线路有无烧焦现象,是否有异味,低压柜内的二次控制回路有无故障1.当有故障点时,排除即可合闸则说明是线路问题,与断路器无关。2.无明显故障点,在没有负载的情况下断路器依然不能合闸,则说明断路器脱扣不能...
双电源
PC级和CB级各是什么意思
答:
PC级
双电源
,不具有过载和短路保护功能,其执行元件为隔离开关,其驱动元件为电磁线圈,动作速度很快。CB级双电源,有过载和短路保护功能,其执行元件为
断路器
,其驱动元件为电机,动作速度较。两者均属于ATSC,即双电源自动转换开关,是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,...
双电源
切换开关怎样控制
断路器
答:
双电源
切换开关是通过控制器对
断路器
进行控制的,控制条件是:1、当市电(或者是市电1)和发电(或者是市电2)同时有电的时候,市电被投入使用,此时发电带电与否也不会影响到开关的状态。2、若市电断电,检测发电是否带电,若带电即可切换到发电。2、发电正常运行时,若市电开始供电,将自动转换到市电...