00问答网
所有问题
当前搜索:
反应阻抗减小的保护是什么
反应
故障时
阻抗降低
而动作
的保护是什么
保护
答:
距离保护
,当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。为了满足
继电保护
速动性、选择性和灵...
距离保护是反应
( )而动作
的保护
。
答:
【答案】:B 本题考查的知识点是
距离保护
的原理。距离保护是反应阻抗降低而动作的保护,因此也成为阻抗保护。
距离
保护
所反映的实质
是什么
答:
距离保护
实质上是反应阻抗的降低而动作的阻抗保护。
继电
保护
的作用
是什么
?
答:
继电保护的作用是对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测
,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量...
继电保护
的原理
答:
(4) 测量
阻抗
发生变化。测量阻抗即测量点(
保护
安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著
减小
,而阻抗角增大。不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流...
在
继电保护
中,
什么
是主保护、后备保护和辅助保护?
答:
1.主
保护是
指满足系统稳定以及设备安全要求,能够有选择的切除被保护设备和全线路故障
的保护
。如:变压器的差动保护、线路的高频保护等。2.后备保护指的是在主保护或者开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。3.辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增加的简单...
继电
保护
的基本原理
是什么
,可分为哪几类?
答:
③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算机
的保护
装置,它们
反应的是
将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式...
继电
保护
的作用
是什么
答:
1、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网。2、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常。3、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。
继电保护基本任务
:1、
自动、迅速
、有选择性地将故障元件从电力...
什么
是继电
保护
答:
(4) 测量
阻抗
发生变化。测量阻抗即测量点(
保护
安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著
减小
,而阻抗角增大。不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流...
距离保护
概念
答:
距离保护
是一种保护装置,它依据故障点到保护装置安装位置之间的实际距离(或阻抗)来决定其动作时间。这种装置的核心组件是距离(或阻抗)继电器,它通过测量端子上电压和电流的比例,即测量阻抗,来判断故障点的位置。当故障点靠近保护器时,测量阻抗较小,继电器动作迅速;反之,当故障点远离保护器,阻抗...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电阻阻抗谱反应的什么
阻抗保护是不是距离保护
阻抗继电器是反映什么而动作的
变压器阻抗保护是什么
反映阻抗是什么
什么是绝缘阻抗
绝缘阻抗是什么意思
阻抗反应
oer反应测试时泡沫镍阻抗大