00问答网
所有问题
当前搜索:
发电机发电电梯用不了
800KW柴油
发电机
备用电源发出的电,
电梯不能正常运行
;其它都可以运行比如...
答:
你发电机的功率不够
,因电梯启动时的电流可是额定的五到十倍的了.这时你发电机功率不够 时就把你发电机的电压拉下去了.不信你用电压表在电梯电机这端监示一下就知了.
为什么用
发电机
发的电有的
电梯不
能启动而有的又能启动
答:
两种可能。
1.发电机的频率太高所致
,如果离发电机输出线路远的电动机也许可以运行。但这样长时间运行对电机还是有影响的。2.
相序错了
,相序一般都是安装在电梯控制柜内,接入3相380V主电源,相序控制器检测到缺相(3相任何二根线无380V时、错相(未按原来的A、B、C循序接线)、电压不稳定(380±%...
发电机发电
为什么
电梯不
能正常运行---只上不下
答:
电梯上行时是需要电源的,下行时有重力,会产生寄生功率,影响发电机
,类似反送电,会使发电机反转或发动机超速。通常配电梯有功率吸收或储备装置,可能还是电梯系统或配电系统的问题,不是发电机的问题。
市电电梯能正常工作,柴油
发电机
运行后
电梯不
能正常工作,是什么原因造 ...
答:
电压不正常或者相序错误
,发电机功率太小等都能正常运行
电梯
市电可以用
发电用不了
答:
发电机功率容量不足,过载能力低
。电梯电机需要频繁启动,启动电流是额定值的5-7倍。
发电机
供电
电梯不
能启动,可同一电源带的水泵还正常,不知什么原因。请...
答:
如果电压满足了,看看
发电机的
功率够不? 多数情况是发电机的输出功率低了带不动
电梯
!
为什么
发电机
发的电有
的电梯
能正常运行有的却不能正常运行?
答:
所有
电梯
和市电相序相同 你找电梯维也维修人员确认过相序相同么
150千瓦
发电机
为何带不动室外施工电梯!我
的电梯
是三个电机每个电机13...
答:
你说
的
100是备用100kw还是常用100kw,如果是常用的话就是可以带80千瓦左右变频电梯,如果
电梯不
是变频的是星三角启动的大概可以带40-50kw电梯,如果电梯是直接启动的话最好不超过30kw
柴油
发电机
达不到额定转速也达不到额定频力,
电梯
通电但不运行,这是什么...
答:
额定频率和功率。这三个指标有一个达不到,
电梯
都不能运行。你提到
发电机
没有达到转速和频率,说明原动机(柴油机)有问题,只有转速达到额定,输出的频率才能正常。可能的原因:1、柴油机调速器故障,无法加速到额定转速;2、喷油器故障导致供油不足;3、燃用通道不畅导致供油不足。
100KW
发电机
带两部
电梯
为什么升时正常降时电梯保护不工作
答:
有额外的能量,就是势能,会向系统内提供能量,有可能造成
发电机
电压升高或原动机超速,无功提高发电机电压,有功提高原动机转速,也叫再生功率。按道理讲,有
电梯的
系统是应该有储能系统,能把电梯的能量储存或转化,不应该造成系统的电压的变化。应该是电梯的问题,而不是发电机的问题。