变压器三相输出电压不一致
一个输出为三角形690v输出的
变压器
,
输出三相
之间的
电压
均为690v,但...
答:
这种情况是因为你没有接地点
。这种情况正常,即使是同一个点,这会儿测的值,再过一会儿测,数值又变了,因为相对而言,你的地电位是漂浮的
为什么会出现
变压器
低压出线侧
电压三相
都不一样
答:
变压器低压侧三相电压有差异的原因可以用“能量守恒”和“内阻增大”来解释
。内阻增大:其实内阻不是增大了,是相对于外阻减少,相对地增大了;当电流增大时,一定是外阻减少了,变压器负荷侧这并联的用电设备越多,其电阻就会越少,相对地,变压器的内阻虽然不变,但相对地显得大了。能量守恒:变压器内阻...
变压器
运行中遇到
三相电压不
平衡现象如何处理?
答:
变压器运行中遇到三相电压不平衡现象应按照以下方法进行处理:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题
。2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
三相
隔离
变压器
的输入
输出电压
相差20多伏正常吗?
答:
如果输入电压380V那输出空载的情况下相差20V那 就不正常了
。如果你是 在负载的情况下相差20V那 就要 检查你的负载是否正常,没有超载,那 就说明变压器有问题。更多资料请访问 《《《 微波网 》》》
三相变压器
20KV变6KV
输出
端
电压不
平衡 其中一相误差8% 请教高手说...
答:
如果空载的时候三相电压就不平衡,
首先应检查高压侧分接头的位置是否正确
,如果分接头位置正确,最好用电桥测量各绕组的直流电阻,三相直流电阻差不应大于2%,并进行空载试验,测量三相电流是否正常,如不正常,应怀疑有匝间短路。如加负载时三相电压不平衡并且三相负荷基本平衡,应考虑负载是否有较大的谐波...
为什么会出现
变压器
低压出线侧
电压三相
都不一样?
答:
电厂发出的电三相是绝对平衡的,也就是
三相电压一致
同样高。但负载有两种:三相负载(动力)和单相负载(照明),三相负载不管大小都不会破坏三相的平衡。但如果三个单相负载的大小不同,根据欧姆定律,电流大的一相电压必然低,这个情况通过别的用户的
变压器
反应到高压上,就造成高压电的
三相不
平衡,你的...
变压器上端线路有一项虚接,为什么
变压器输出三相不
平衡呢
答:
三相变压器输出电压不
平衡的原因有:1、原边电压不平衡,或者原边缺相造成的。2、只要原边是平衡的。变压器副边输出空载电压就是平衡的。3、如果副边的三相负载不平衡,那么也会造成输出电压的不平衡。特别在输出线圈为y接,又有中性点,又不直接接地的情况下,尤为严重。4、虚接的情况,就相当于缺相...
变压器三相电压输出
一向20.5还有两项11.8这种情况正常吗?
答:
每相的电流的大小,是主要由负荷所决定的,如接的负荷偏相太多,就会出现电流不平衡的现象。重新分配是可以解决的。如果是对称性的负荷,就不正常了,大多是线路、开关接触不良引起的。
变压器
送出的的
三相电压不
平衡一项240一项230一项170是怎么回事?谢谢...
答:
三相
的负载不一样,用钳流表测量总零线电流,不要高于
变压器
额定电流的5%,再分别测量各相电流,把电流高一相向电流低的一相调符合!
10kv农网线路
变压器输出三相电压不
平衡
答:
有两种情况:1、10KV
电压不
平衡引起的,一般情况10KV电压也不是很平衡,有这种可能!2、0.4KV配电线路负荷分配不均匀,可能B相带的负荷少,这种情况只需要调整一下负荷就行!
1
2
3
4
5
6
7
8
9