变压器低压侧中相电压升高
变压器低压侧
三相线电压三相平衡,而
相电压偏高
很多,是什么原因?_百度...
答:
1、存在单相接地 2、电容补偿电流欠补偿 加装消弧线圈或者减少空载长线路和电缆长度
3、两段母线所带负荷不平衡或者两台主变内阻相差很大都有可能造成 4、如果可以,请将电压数据附上 可以帮你分析 我经常遇到这样的问题,第二种可能是最多的 可以QQ 398365414 ...
变压器低压侧
三相线电压平衡,
相电压
一
相升高
(246v)其余两相正常_百度...
答:
1、如果是Dyn11接线的
变压器
,高压侧一相断电(比如是B相)。那么
低压
表现出来的是:断电的那相(B相)和没有形成回路的那相(C相)(你自己画一下图,就清楚了),只有一半不到的
电压
。这是由于没有断电,且形成有回路的那相(A相)的磁力线仍然会流过另外两相的铁心柱,而感应出来的电压。不断...
变压器低压侧电压
为什么会
升高
答:
变压器低压侧电压偏高的原因是高压侧电压偏高,分头位置选择不当
。如果高压侧电压正常,低压侧电压也不会偏高。因为变压器的分头位置确定后变比就是一定的,如果高压侧电压高于额定值那么低压侧电压也会随之升高。(U1/U2=W1/W2=K U2=U1/K,U1↑ ,K不变,U2 ↑ )。要解决这个问题可以根据每天各时段...
变压器低压
线电压突然升到500伏
相电压
290伏
答:
1、传输线路故障:如果变压器的低压线路受到电力线路的故障影响
,例如电线短路或电线松动等,会导致低压线电压异常升高。2、变压器自身故障:变压器内部零部件出现故障,例如变压器绕组短路或绝缘损坏等,也可能会导致低压线电压升高。3、
线路过载
:如果低压线路负荷过大,超出了变压器的额定容量,也会导致低压线...
变压器电压高
,
相电压
太高咋回事的,线电压可以。
答:
最低允许
相电压
是400-400X7%=382v。
低压
用户额定电压是380V/220V,
变压器
额定电压是400V/231V,因为变压器到用户有一段距离,有一定压降。通常情况下,线电压正常,相电压正常;线电压正偏低或
偏高
,相电压也偏低或偏高。否则、有一次电压不均匀、三相负荷不平衡、接触不好等问题。
为什么
变压器
接了负荷后有的
相电压
电压反而
升高
30多伏?
答:
因为
变压器
的输出端是输出“相位不同”的三相电压,每相之间对零线出现“最
高电压
”的时刻不一样,周期相互之间相差120°,所以它们之间的
相电压
都相同。一旦连接上不同的负载,尤其是存在电感、电容的负载,因为三向之间的相位发生改变,所以它们在同一时刻的电压差(相电压)就会发生变化。如图示,上图...
变压器低压侧
的B相和N相接反,为什么AC两相
电压偏高
,而B
相电压
正常
答:
在电压的角度,交流电是没有极性的,接反也是
相电压
,而A、C就不同了,因N变成B,A、B对B就成了线电压。
配电
变压器低压
出线
相电压
两相正常一相电压过高什么原因?
答:
高
的一相多是带负载过轻或空载,低的是负载过重。重新分配负载,
电压
就会相差无几了。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相...
配电
变压器中
,A、C
相电压
突然
升高
,是什么原因?
答:
是不是接自藕
变压器
了,如果接的话可以把自耦变压器的变比调小点。也可是电网
电压
中谐波成分比较丰富,波形失真严重。
变压器低压侧电压
两相高一相不高怎么回事,两相分别高100
答:
根据你的描述,有可能不
高
的一相,负载过大,造成
电压
过低,要根据实际情况,检查三相电流是否平衡,三相绕组温度是否相差10度?