00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压接线柱烧了
变压器低压接线柱
发红会对运行的设备造成什么危害
答:
会加速
低压接线柱
头氧化、甚至会熔断用电设备缺相,进而发生更的大事故,
电力
变压器
低侧
接线柱
饶坏怎么换?
答:
这个要吊芯跟换
,先要看好天气一定要晴天干燥防潮,首先要放掉变压器油3分之1左右,再拆变压器盖螺丝拆完就可以用葫芦起吊变压器芯一般情况只要吊一半上来就可以跟换绝缘子了,(注意跟换接线柱时都要跟换密封圈)整个过程尽量不要让变压器芯暴露空气太久所以工作尽量要快一些。
动力变压器低压侧接线柱过热
怎么办
答:
检查是否是连接的螺栓松动
导致接触电阻过高后局部发生过热。
整流
变压器
电源
接线
端过热
烧毁
有哪些原因?
答:
像你这种情况,当发现有油时,
应该将端子拆下,用干净布擦干两个接触面,然后再用平挫挫光两接触面。最后才能重新联接
。一般高压小电流的情况下,对面接触面的接触电阻要求并不严格;但对于大电流的端子,一定要尽可能的减少接触电阻。
变压器
中性点
接线柱
经常发热
烧坏
,是中性点接地没接好还是三相负荷不平衡...
答:
尽量使三相负荷平均 重新处理
变压器
中性点 建议用
接线
鼻子 压接 最好做个重复接地 避免中性点断开 造成中性点漂移 损坏单相用电设备
变压器
为什么产生断续电流
答:
2、
变压器
的无载调压分接开关是否切换到位,长时间不操作后进行切换可能会接触不良,应该来回多切换几回,最好用万用表测量高压侧绕组之间是否导通;3、
低压
侧
接线柱
内部断线,可能是拧的过紧压断了,或者是接头处发热烧断了,也可以用电桥测量三相对零相的直流电阻已判断是否断线。
变压器接线柱
过热显示
答:
1、负载过大:如果变压器超负荷运行,会使得电流在接线柱和导线中产生大量的热量,导致接线柱过热。此时需要调整负载,保证变压器运行在安全范围内。2、接触不良:
变压器接线柱
与导线之间接触不良,导致电流通过接触面产生局部高温。这种情况下需要检查接线柱和导线的接触是否紧固,通常可以采用重压、紧固接触面...
可乐现调机为什么老
烧低压变压器
?
答:
还有就是更换为油式
变压器
,它对环境要求就低,使用于你的环境。刚运行3天,似乎你的变压器是新的,那请根据下列情况进行排查:1、此按装位置不知是否一直有此现象;2、
烧坏
部位是否类似(如
接线柱
,引出线,高压侧等);3、变压器是否为长期通电运行,潮湿的按装环境是否密闭;4、变压器冒烟时间是否相对特定;5...
电力
变压器接线柱
在哪里修复
答:
这个一般是到当地的
变压器
厂家去配,当然如果运气好的话,常规的当地电力公司也是可以配到的。
烧坏了
的一般只有重配,不好修复的。
最近我的一台采用自耦
变压器
减压启动的22KW三相电机经常在
接线
盒内烧...
答:
所以反向形成电压,继而产生电流。在接线盒内,导线之间的间距可能小于产生的电流的爬电距离。所以当电机停电后自身旋转产生电流导致接线柱放电造成
接线柱烧坏
。解决的办法加阻容吸收。我刚又看了你的问题,或许是导线的界面不够。光牢固不成,要是过电流达不到,也是烧线的。