00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器发生内部故障时的主保护是
变压器发生内部故障的主保护是
()保护
答:
差动保护
。差动保护是变压器内部故障最常用的主保护,因为它可以检测到变压器内部任何类型的故障,包括短路、相间接地、匝间短路等。变压器是一种用来改变交流电压电平的电气设备。
...
变压器发生内部故障时的主保护是
()动作? A瓦斯 B差动 C过流_百度...
答:
必须是瓦斯保护
,主变保护一般情况下有:主保护(差动)、后备保护、非电量保护(瓦斯、气体、等)当内部发生故障时主保护应为瓦斯保护。非电量保护也可以理解为主变本体保护。
差动保护
:主要利用主变高中低压侧电流值进行对比,以防止变压器内部相间短路、接地等故障。非电量保护:本体保护,轻重瓦斯泄露,油...
变压器的主保护
有哪些?后备保护有哪些?
答:
变压器的主保护是瓦斯保护和差动保护
。后备保护是主保护的后备。对于变、配电所的进线、重要电气设备及重要线路,除有主保护外,还安装后备保护和辅助保护,后备保护又分为近后备保护和远后备保护。1、反映故障时气体数量和油流速度的保护称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高...
变压器发生内部故障时的主保护是
()保护
答:
瓦斯保护是变压器内部故障的主保护
,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作...
变压器的主保护是
什么?
答:
变压器的主保护是瓦斯保护和差动保护
。1、瓦斯保护 反映故障时气体数量和油流速度的保护称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向储油柜。故障程度越严重,...
变压器的主保护
包括哪些保护?
答:
主保护包括:
1、瓦斯保护
,具有有载调压功能时,包含本体瓦斯和有载瓦斯两个部分,且一般重
瓦斯动作
于跳闸,轻瓦斯报信号。原理:当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向...
变压器电源侧
发生故障时变压器的
瓦斯
保护
装置应动作为什么?
答:
瓦斯保护
是变压器内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作...
瓦斯
保护
什么意思?
答:
重
瓦斯保护
含义是当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的瓦斯气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸。轻瓦斯保护又叫轻瓦斯报警,变压器内部过热,或局部放电,使变压器油...
变压器的主保护是
什么?
答:
也可以叫事故总信号。可以判断整个系统
发生
了
故障
,但是无法判断具体是那台柜上发生了故障,还需要去单台柜上进行一一检查。除了事故小母线外还有预告小母线,也是一个道理。事故小母线代表是的这个故障已经造成设备跳闸,预告小母线动作代表的是可能会发生严重事故造成设备跳闸。
变压器的主保护是
什么?
答:
变压器的主保护是纵差动保护和瓦斯保护
。电流纵差保护不但能够正确区分区内外故障,而且不需要与其它元件的配合,可以无延时地切除区内各种故障,具有独特的优点,因而被广泛地用作变压器的主保护。后备保护是过电流保护和阻抗保护。