00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器电抗有名值计算
双绕组
变压器
Z%表示什么
答:
表示变压器阻抗的方式。可以认为是当变压器二次侧短路时,使二次侧感应出额定电流所需的一次侧电压。所需电压越低,说明变压器的穿越阻抗越小。和
变压器电抗有名值
的换算是X=Z(Ue^2/Se)/100 Ue是额定电压kV,Se是变压器容量MVA 。这个数值在
计算
短路电流和潮流计算时有用。
某
变压器
参数如下:Se=31.5MVA △Pd = 200kW △P0 = 86Kw Ud%=10.5 I...
答:
R*=R/Zj=(△Pd /Se)×(Uj^2/Se)/(Uj^2/Sj)=△Pd×Sj/Se^2=0.2×100/31.5^2=0.02 同理,
电抗
标么值等于
有名值
X/Zj:X*=X/Zj=Ud%/100×(Uj^2/Se)/(Uj^2/Sj)=Ud%/100×Sj/Se=0.105×100/31.5=0.333
用平均额定电压时算
变压器电抗有名值
是用实际额定电压还是用平均额定...
答:
精确
计算
时用实际额定电压,当多电压级线路时近似计算用平均电压,这样在计算标幺值时,不用考虑变比,直接乘以容量比
变压器
绕组折算的条件是什么?
答:
均滞后于90°。变比k定义为E1和E2之比。K可以通过几个途径
计算
。其计算式为:式中,U1NΦ、U2NΦ——三相
变压器
一次绕组和二次绕组的额定相电压。对于单相变压器,k=U1N/U2N。在铁心饱和时,为了得到正弦形变化的磁通,励磁电流必然为非正弦。励磁电流除基波外,主要包含三次谐波分量。空载时,变压器主...
...d点发生三相短路。求短路电流有效值(用
有名值
)。要过程。。_百度知...
答:
477KA 系统
电抗
标么值 X1=Sj / 25000=0.004 线路电抗标么值 X2=X0*L*Sj / Uj^2=0.4*80*100 / 121^2=0.219 总电抗标么值 X=X1+X2=0.223 三相短路电流标么值 Ix=1 / x=4.484 三相短路电流
有名值
Id=Ix*Ij=4.484*0.477=2.14 KA 以上
计算
仅供参考!
急求:35KV企业变电所电气初步设计论文
答:
(3) =1.73×10.5×0.53 =9.63MVA 全电流最大有效值 Icb=1.52 I(3) =1.52×0.53 =0.81kA 3.最小运行方式下短路电流
计算
本站最小运行方式为B1、B3停运或B2、B4停运,据此作等值网络图2-6 图2-6 1)d2点短路时:Up=37kv X1=26Ω 根据
变压器电抗有名值
换算公式Xd=Ud%/100×Ue2/Se,得出 X2=10.5/...
35kv
变压器
继电保护
计算
答:
过电流及速断保护、低压侧接地保护:400-1600kVA 温度保护:1000kVA及以上 过负荷保护:400kVA及以上的并列运行的
变压器
2.36-35kV变压器的电流保护整定
计算
(详见设计规范列表,从略)。来源于 武汉恒新国仪科技有限公司 仅供参考鐧惧害鍦板浘 ...
能否系统的介绍一下
电抗
器的电抗百分值和
变压器
阻抗电压百分值的含义...
答:
回答你第二个问题吧,也是刚弄懂,将副边绕组短路,在原边通电,当副边短路电流达到其额定电流值时,原边所加电压与原边额定电压的比值,这个值用百分比来表示,这个就是阻抗电压的定义,其实也叫短路电压,
变压器
的并列运行时要求两台变压器的阻抗电压一样大,这样能够按照其容量比来分配负荷 ...
6、短路是电力系统故障中出现最多,也是最为严重的一种。请简要说出短路...
答:
三相短路电流周期分量的标么值为(4-5-7) 三相短路电流周期分量的
有名值
为 由上式可以看出,
计算
短路电流关键在于求出短路回路总
电抗
标么值。 4.5.3 短路容量 短路容量数值为 (4-5-8)式中——短路处的额定电压,kV; ——t时刻短路电流周期分量的有效值, kA。 在标么制中,若取 ,则 (4-5-9) 短路容量...
电力系统分析基础的目录
答:
1.2
电抗
器的参数和数学模型2.1.3
变压器
的参数和数学模型2.1.4发电机、负荷的参数和数学模型2.2简单电力系统的等值网络2.2.1用
有名值计算
时的电压级归算2.2.2用标幺值计算时的电压级归算小结思考题习题第3章简单电力系统的潮流分布计算3.1电力线路运行状况的分析与计算3.1.1电力线路上的功率...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
电抗器的电抗标幺值计算公式
变压器的电抗计算公式
变压器有名值和标幺值计算
电抗标幺值计算公式
短路阻抗标幺值计算公式
变压器电抗计算用哪一侧电压
变压器各绕组电抗计算公式
变压器标幺值计算例题
变压器电抗的表达式