00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为
电力
变压器的
型号及技术参数
答:
变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,
即为线电流(有效值)
。它的大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为√3)。单相变压器额定电流为:IN = SN/UN 式中:IN — 分别为一、二次额定电流;SN—变压器额定容量;UN分别为一、二次额定电压。三相变压器额定电流为:...
什么叫
变压器的额定电流
?
答:
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数而算得的流经绕组线端的电流
。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为A。额定电流介绍:变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定...
315kva的
变压器的额定电流是
多少?最大是多少
答:
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1
,
三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流
。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A...
什么叫
额定电流
答:
因此,
变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流
。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994...
三相电机
的额定电流是
如何计算的?
答:
长期运行,不损坏的最大电流。额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上
的电流,
或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流。电气设备
的额定电流是
指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,...
定子电流与
额定电流
的关系
答:
电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流
。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相...
11KW电机启动
电流是
多少?
答:
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流
。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A...
请问
,额定电流
的符号是In(n为下标)吗?
答:
额定电流的符号不是In,而是I。In是熔断器的熔体额定电流。额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)。额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,
三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流
。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流。
电机
额定电流
一般是多少?
答:
1.1-1.5倍之间。电机的最大工作
电流为
电机可以长时间工作的工作
电流,
可以达到
额定电流
的1.2倍左右,由于设计功率计算不当而导致电机选择偏小,但是在超过额定功率的情况下电机可以持续工作,此时的工作
电流是
最大工作电流,电动机的起动电流=堵转电流=最大电流。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低电压高电流变压器
表示额定电压为
变压器定额
变电所内信号设备所使用的电源
10kv配电装置安全距离
sf6断路器的缺点之一是,sf6气体
属于电气设备故障
10kv安全距离是多少
过负荷,频率降低,单相断线均属于