变压器阻抗归算到低压侧
变压器阻抗
换到哪边
答:
归算在二次侧
。如果短路点发生在变压器的低压侧,需要把变压器一次侧(高压侧)线路的阻抗换算到变压器的低压侧。阻抗等效换算的条件是元件的功率损耗不变。
一台220/110V的单相
变压器
,高压绕组电阻是2欧,折算
到低压侧
是多少?
答:
描述不详!假如双侧材质一样(同电阻率),可以这么估算;举例因为R=ρL/S=0.01*1000/5=2Ω,所以
低压侧
0.01*500/10=0.5Ω(匝数与电压成正比)。因为匝数展开长度不尽相同,低压内高压绕外造成长度有差异,低压侧电阻应﹤0.5Ω。
将
变压器
参数
归算到
高压侧或者是
低压侧
,结果有区别吗?
答:
3、我想,你可能是说
变压器
的等值
阻抗
(绝对值或欧姆数),那
归算到
高压或
低压
的值是不一样的,有区别的。在计算网络等值电路时,用的是变压器等值阻抗。而且用的是接电源这一侧,也就是一次侧绕组(高压或低压)的等值阻抗值。因为在这个计算时,我们把变压器假定作为电网的一个负载来考虑的。
关于
变压器
短路
阻抗
的一些问题
答:
从
变压器
一侧(通常是高压侧,有分接位置时分接开关置于额定档)加入额定频率、正弦波的交流电压,另一侧(通常是
低压侧
)短路(对于三绕组变压器应分别进行高中、高低、中低侧绕组的短路试验),调整电压为UK使加入的电流为额定电流,此时所加的电压UK即
阻抗
电压值,但通常以占额定电压的百分数表示,即UK%...
变压器
空载实验为什么要在高压侧开路
低压侧
加压?
答:
回答:由于
变压器
短路
阻抗
很小,如果在额定电压下短路,则短路电流可达(9.5~20)IN,将损坏变压器,所以做短路试验时,外施电压必须很低,通常为(0.05~0.15)UN,以限制短路电流。所以高压侧开路
低压侧
加压。
变压器
的
阻抗
怎样
归算
?
答:
1.
归算
的原则是归算前后的磁势平衡关系\各种能量关系均应保持不变。2。电势和电压的归算:设
变压器
一次侧的匝数为W1,二次侧的匝数为W2,W1 / W2 =k 则有归算后的: E2' = k * E2 U2' = k * U2 3。电流的归算:I2' = I2 / k 4。
阻抗
的归算:r2' = k^2 * r2 x2' = k...
matpower中,
变压器
的参数是
归算到
哪一侧的?
答:
在matpower中,
变压器
的
阻抗
标幺值是采取各选电压法计算得到的,即在变压器两侧任选各自的电压基值UB1,UB2,而功率基值统一选为SB。如果变压器的两个基值电压之比等于变压器的实际变比(一般选择变压器的额定电压作为基值),那么变压器的标幺变比(K*=K/KB)=1。此时变压器可以取消,也就不存在
归算到
哪...
一般电路图中给出的
变压器
电抗是
归算
在哪一侧的
答:
归算
在二次侧,通常二次侧的电压计算值要高出需要值2-5%,补偿
变压器
本身产生的
阻抗
压降。
变压器
的初级次级回路电阻转移后的电路图为什么是这样的?
答:
变压器
变比(电压比)是2,电流比是1/2,电阻比就是4,
归算到低压侧
时,电源电压要除以2,电阻就要除以4。
图示—环网,已知两支路
归算到低压侧
的
变压器
和线路电抗分别为xn=5Ω...
答:
答案是4+j2.54(MVA).详细解答步骤如下图。请采纳~
1
2
3
4