答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
请问
变压器额定电流计算公式
是
怎么样
的,谁知道啊?
答:
变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA
。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。 对单相变压器: I1N = SN / U1N, I2N = SN / U2N, 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N], I2N=SN/[sqrt(3)U2N], U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电...
变压器
如何计算电流
的多少
视频时间 04:58
变压器额定电流计算公式
是什么?
答:
变压器的额定电流计算公式:I=S/(根号3*U)
。负载功率P=S*cos∅ 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器...
变压器额定电流怎么计算
?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器求
电流
计算公式
;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)
额定电流
57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(kvA)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
变压器电流计算公式
是什么?
答:
变压器
的
额定电流计算
。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A。变压器的选择...
已知
变压器额定
容量为2500kv,额定电压为10kv/0.4kv,试
计算
高低压侧额定...
答:
2)
变压器
低压侧
额定电流
:根据功率
公式
P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率因数取0.85)变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。从
计算
结果可以看出,低压侧的电流远大于高压侧的...
变压器
的
额定电流怎样计算
?
答:
相电阻性负载,
额定电流
=额定功率÷(额定电压×根号3);三相电感性(如三相电机)负载,额定电流=额定功率÷(额定电压×根号3×功率因数×效率)。额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数而算得的流经绕组线端的电流。但是,组成三相组的单相
变压器
,如绕组为三角形联结,绕组的...
变压器
的
额定电流怎么算的
?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这
公式
高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器额定电流
是多少?
答:
低压侧额定电流约为14A。变压器的
额定电流计算
方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的额定电流怎么算的
变压器容量计算额定电流
变压器功率与电流计算公式
变压器角接的额定电流
变压器容量怎么算电流
变压器承载电流怎么计算
通过额定容量算额定电流
三相变压器励磁电流怎么算